Ahşap Dış Cephe Kaplama (Lambiri) Teknik Şartnamesi
FCAD-TS-085 · 2026 / Rev. 1 · TS EN 335 · TS EN 350 · TS EN 927 Serisi · TS EN 13501-1 · Havalandırmalı Ahşap Cephe Kaplama Sistemleri
Ahşap dış cephe kaplama sistemi — havalandırma boşluğu, kontratahta ve lambiri tahta dizilimi
Bu Şartname Kimlere Hitap Eder?
Mimarlar, inşaat mühendisleri, uygulayıcı firmalar, ahşap malzeme tedarikçileri, yapı denetim görevlileri, proje müellifleri ve villa, konut, ticari bina dış cephesinde ahşap kaplama (lambiri) imalatı, montajı veya kontrolünü üstlenecek her paydaş. Bu doküman, sözleşme özel şartlarına ek olarak uygulanır ve ihale/sözleşme eki teknik şartname olarak kullanılabilir.
Madde 1 — Kapsam ve Amaç
Genel Hükümler
Bu şartname; villa, konut ve ticari bina dış cephelerinde uygulanan ahşap kaplama (lambiri) sistemlerinin — masif ahşap, ısıl işlem görmüş (thermowood) veya emprenye edilmiş ahşap dahil — tür seçimi, nem/iklimlendirme, havalandırmalı cephe sistemi tasarımı, sabitleme, detaylandırma, yüzey koruması ve kalite kontrol esaslarını kapsar.
Bu doküman; kompozit (WPC) cephe kaplamalarını ve iç mekan ahşap kaplamalarını doğrudan kapsamaz; bu ürünler için ayrı teknik şartname esas alınmalıdır.
Madde 2 — Tanımlar ve Kısaltmalar
Terminoloji
| Terim | Açıklama |
| Lambiri | Zıvana/yiv-set (tongue and groove) veya bindirmeli (shiplap) profilli, cephe kaplamasında kullanılan ahşap tahta |
| Havalandırmalı Cephe (Rainscreen) | Kaplama ile ana duvar arasında hava boşluğu bırakılan, nemin tahliyesini sağlayan cephe sistemi |
| Denge Nem İçeriği (EMC) | Ahşabın, bulunduğu ortamın sıcaklık/nem koşuluyla dengeye ulaştığı nem oranı |
| Isıl İşlem Görmüş Ahşap (Thermowood) | Yüksek sıcaklıkta ısıl işlemden geçirilerek higroskopik özelliği ve biyolojik dayanıklılığı iyileştirilmiş ahşap |
| Uç Kesit Koruyucu (End-Grain Sealer) | Ahşabın kesilmiş uç yüzeyindeki hızlı su emilimini sınırlayan koruyucu kaplama |
| Kullanım Sınıfı (Use Class) | TS EN 335 esasına göre, ahşabın maruz kalacağı nem/biyolojik risk düzeyini tanımlayan sınıflandırma |
Madde 3 — Uygulanacak Standart ve Yönetmelikler
Referans Doküman Listesi
| Standart / Yönetmelik | Konu |
| TS EN 335 | Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin dayanıklılığı — kullanım sınıfları |
| TS EN 350 | Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin doğal dayanıklılığı |
| TS EN 351 | Koruyucu madde emprenyeli masif ahşap — sınıflandırma ve işaretleme |
| TS EN 927 Serisi | Dış mekan ahşabı için boya/vernik sistemleri — performans ve test esasları |
| TS EN 13501-1 | Yapı malzemelerinin yangına tepki sınıflandırması (Euroclass) |
| TS EN 336 | Yapısal ahşap — boyut ve tolerans esasları |
| Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | Bina yüksekliği/kullanım sınıfına göre cephe yangın performansı şartları |
Madde 4 — Ahşap Tür Seçimi ve Dayanıklılık Sınıfları
Malzeme Seçimi
| Ahşap Tipi | Özellik |
| Doğal Dayanıklı Türler (Sibirya laden, sedir, iroko vb.) | Doğal öz içeriği nedeniyle çürümeye karşı doğal direnç sağlar; tür ve kaynağa göre dayanıklılık sınıfı değişir |
| Isıl İşlem Görmüş Ahşap (Thermowood) | Yüksek sıcaklık işlemiyle higroskopik özelliği azaltılmış, biyolojik dayanıklılığı iyileştirilmiş; genellikle yerel/düşük dayanıklılıklı türlerden üretilir. Isıl işlem sürecinde eğilme dayanımı ve vida/çivi tutma kapasitesi bir miktar azalır |
| Emprenye Edilmiş Ahşap | Koruyucu kimyasal ile basınçlı/vakumlu emdirme yapılmış; TS EN 351 esasına göre sınıflandırılır |
- Kullanılacak ahşabın dayanıklılık sınıfı, TS EN 335 esasına göre projenin maruz kalacağı kullanım sınıfına (dış mekan, zeminle temassız düşey yüzey için tipik olarak "Kullanım Sınıfı 3") uygun olmalıdır.
- Doğal dayanıklılığı yetersiz türler, ısıl işlem veya emprenye ile dış mekan kullanımına uygun hale getirilmeden kullanılmaz.
- Emprenye edilmiş ahşap kullanılacaksa, modern bakır esaslı koruyucular (örn. ACQ, mikronize bakır) konut projelerinde tercih edilir; eski nesil arsenik esaslı koruyucular (örn. CCA) sağlık/çevre gerekçesiyle birçok kullanım alanında kısıtlanmıştır ve konut cephe uygulamalarında kullanılmaz. Kullanılan koruyucunun REACH/KKDİK mevzuatına uygunluğu tedarikçiden belgelenir.
- Ahşabın kaynağı, yasal menşei ve tür sertifikası tedarik aşamasında belgelenir; FSC/PEFC gibi sürdürülebilir orman yönetimi sertifikaları proje şartına göre tercih edilebilir ancak bu şartname kapsamında zorunlu değildir — zorunlu olan, ahşabın yasal kaynaktan geldiğinin belgelenmesidir.
Usta Der Ki
"Isıl işlem görmüş (thermowood) ahşap artık 'ölümsüzdür', hiçbir bakım/koruma gerektirmez."
Şantiye Gerçeği
Isıl işlem, ahşabın higroskopik (nem alma) özelliğini ve biyolojik dayanıklılığını iyileştirir, ancak ahşabı tamamen bakımsız hale getirmez. UV maruziyeti yüzey rengini zamanla değiştirir (gri patina) ve tercih edilen görünüm korunmak isteniyorsa yüzey koruyucu kaplamalar yine periyodik olarak yenilenmelidir; "ölümsüz malzeme" beklentisi gerçekçi değildir.
Usta Der Ki
"Isıl işlem görmüş (thermowood) ahşabın mekanik dayanımı normal ahşapla tamamen aynıdır."
Şantiye Gerçeği
Isıl işlem sürecinde ahşabın eğilme dayanımı ve vida/çivi tutma kapasitesi bir miktar azalır; bu, thermowood'un dış mekan dayanıklılığı için kabul edilen bir değiş tokuştur. Sabitleme elemanı seçimi, aralığı ve kenar mesafesi bu mekanik değişim dikkate alınarak belirlenmelidir; normal ahşap için geçerli sabitleme kuralları doğrudan uygulanmamalıdır.
Madde 5 — Nem İçeriği ve Ahşabın İklimlendirilmesi
Montaj Öncesi Nem Kontrolü
- Ahşap, higroskopik bir malzeme olduğundan ortam nemine göre sürekli şişer/büzülür; montaj öncesi ahşabın, uygulanacağı bölgenin iklim koşullarına yakın bir denge nem içeriğine (EMC) ulaşacak şekilde iklimlendirilmesi (havalandırmalı, örtülü şekilde bir süre bekletilmesi) gerekir.
- Dış mekan ahşap kaplaması için tipik hedef nem içeriği, bölgesel iklim koşullarına göre değişmekle birlikte genel referans aralığı ~15-18%'dir; kesin hedef değer, proje lokasyonu ve kullanılan ahşap türüne göre belirlenir.
- Ahşap nem ölçer (pin veya pinless tip) ile teslimat ve montaj öncesi nem içeriği kontrol edilip kayıt altına alınır.
- Ahşap, sahada açık havada, yağmur/güneşe doğrudan maruz kalmayacak, hava sirkülasyonu olan bir alanda istiflenip depolanır.
- Henüz yeterince kurumamış (yeşil/ıslak) ahşap istiflenirken katlar arasına ara çıta (sticker) konularak her tahtanın etrafında hava sirkülasyonu sağlanır; havasız/sıkı istifleme, mavi leke mantarı (sapstain) gibi yüzeysel küf oluşumuna zemin hazırlar.
Önemli: Yanlış nem içeriğinde monte edilen ahşap kaplama, montaj sonrası kuruyup büzülerek tahtalar arasında beklenmeyen boşluklar açabilir veya nem alıp şişerek eğilme/kabarma yapabilir. Nem kontrolü, bu şartname kapsamındaki en kritik kalite adımlarından biridir.
Usta Der Ki
"Kaplama tahtaları teslim alındığında hemen monte edilebilir, bekletmeye gerek yok."
Şantiye Gerçeği
Ahşap, bulunduğu ortamın nemine göre şişip büzülür; montaj öncesi ahşabın, uygulanacağı ortamın denge nem içeriğine yakın bir seviyeye iklimlendirilmesi gerekir. Yanlış nem içeriğinde monte edilen tahtalar, montaj sonrası kuruyup büzülerek aralık açabilir veya nem alıp şişerek eğilebilir; bu hatalar aylar sonra ortaya çıkar ve o noktada düzeltmesi çok daha maliyetlidir.
Usta Der Ki
"Islak/yeşil kesilmiş ahşap kısa süreliğine üst üste sıkı istiflenebilir, sorun çıkmaz."
Şantiye Gerçeği
Yeterince kurumamış ahşabın hava sirkülasyonu olmadan üst üste istiflenmesi, mavi leke mantarı (sapstain) gibi yüzeysel küf oluşumuna yol açabilir. İstifleme sırasında katlar arasına ara çıta (sticker) konularak hava sirkülasyonu sağlanmalıdır; "kısa süre" değerlendirmesi nemli/sıcak havada birkaç gün içinde bile leke oluşumu için yeterli olabilir.
Madde 6 — Kaplama Profil Tipleri ve Montaj Yönü
Profil Seçenekleri
| Profil Tipi | Özellik |
| Zıvanalı (Tongue & Groove) | Tahtalar birbirine geçmeli birleşir; sıkı görünüm, gizli sabitleme imkânı |
| Bindirmeli (Shiplap) | Tahtalar üst üste bindirilerek su akışını yönlendirir; geleneksel görünüm |
| Çıta-Tahta (Board and Batten) | Geniş tahtalar arasındaki derzler dar çıtayla kapatılır; belirgin gölge-çizgi efekti |
- Montaj yönü (yatay/düşey) mimari tasarım tercihine göre belirlenir; düşey montajda su akışı doğrultusu genellikle daha lehine, yatay montajda ise bindirme detayının su geçirmezliği daha kritiktir.
- Bindirmeli (shiplap) profilde, üstteki tahta alttaki tahtanın üst kenarını dıştan örtecek şekilde monte edilir; bu sıralama suyun tahtadan tahtaya akıp dışarı atılmasını sağlar. Ters sıralama (alttaki tahta üsttekini örtecek şekilde) su akışını tahtaların arkasına yönlendirir ve kabul edilmez.
- Zıvanalı (tongue & groove) profilde, zıvana (dil) kısmı yukarı bakacak şekilde monte edilir; bu, su birikmesini önler ve derz içine su göllenmesini engeller.
- Profil tipi ve montaj yönü seçimi, havalandırma boşluğu tasarımıyla (bkz. Madde 7) uyumlu olmalıdır.
Madde 7 — Havalandırmalı Cephe Sistemi ve Yangın Güvenliği Esasları
Kritik Sistem Tasarımı
- Ahşap kaplama, ana duvar yüzeyi ile kaplama arasında bir hava boşluğu (havalandırma boşluğu) bırakılarak monte edilir; bu boşluk, ahşabın arka yüzündeki nemin tahliyesini ve nem dengesini sağlar.
- Havalandırma boşluğu derinliği tipik olarak ~20-40 mm aralığında tasarlanır; kesin derinlik, kaplama ağırlığı, rüzgar yükü ve proje detayına göre belirlenir.
- Kontratahta/dikme aralığı ve ankraj tipi/sayısı, rüzgar emme (negatif basınç) etkisi dahil olmak üzere TS EN 1991-1-4 (rüzgar yükleri) esasına göre hesaplanan yüke göre boyutlandırılır; bina yüksekliği, konumu (kıyı/açık arazi/kentsel) ve kaplama ağırlığı bu hesabın girdileridir. Kesin ankraj sayısı/aralığı proje mühendisi tarafından hesapla belirlenir, bu şartname sabit bir değer dayatmaz.
- Havalandırma boşluğunun alt ve üst uçlarında hava giriş/çıkış açıklıkları bırakılır; bu açıklıklar haşere girişini önleyen, ancak hava akışını kesmeyen delikli/ızgaralı bir böcek ağı ile korunur.
- Çok katlı binalarda, havalandırma boşluğunun potansiyel "baca etkisi" ile yangının hızla yayılmasını önlemek amacıyla, bina yüksekliği/kullanım sınıfına göre yönetmelik gereği yangın durdurucu (cavity barrier) detayları değerlendirilir.
- Kaplama sisteminin yangına tepki sınıfı (Euroclass, TS EN 13501-1), projenin bağlı olduğu yangın yönetmeliği şartına göre belgelenir.
Havalandırmalı cephe detayı — hava giriş/çıkış açıklıkları ve böcek ağı ile korunan boşluk
Usta Der Ki
"Ahşap dış cephe kaplaması doğrudan duvara (havalandırmasız) monte edilebilir, ekstra boşluğa gerek yok."
Şantiye Gerçeği
Havalandırmalı cephe sistemi, ahşabın nem alıp vermesini dengeler ve duvardan gelebilecek nemi tahliye eder. Doğrudan (havalandırmasız) montaj, ahşabın arka yüzünde nem hapsi yaratarak çürüme/küflenme riskini büyük ölçüde artırır; bu sorun yıllar içinde kaplamanın arka yüzünden başlayıp dışarıdan geç fark edilir.
Usta Der Ki
"Havalandırma boşluğunun üst ve alt uçlarını tamamen kapatmak, böcek/haşere girişini önlediği için daha güvenlidir."
Şantiye Gerçeği
Havalandırma boşluğunun işlevi, hava akımıyla (baca etkisi) nemi dışarı atmaktır. Alt ve üst uçların tamamen kapatılması bu hava akımını keser ve boşluğu işlevsiz hale getirir; haşere girişini önlemek için tam kapatma yerine delikli/ızgaralı böcek ağı kullanılmalıdır.
Usta Der Ki
"Ahşap cephe kaplamasının yangın performansı önemli değil, ahşap zaten yanıcıdır, ek önlem faydasız."
Şantiye Gerçeği
Ahşap yanıcı bir malzeme olsa da, kaplama sisteminin yangın sınıfı ve özellikle havalandırma boşluğunun potansiyel baca etkisiyle alevin hızla yayılma riski, bina yüksekliği/kullanım sınıfına göre yönetmeliklerde ayrıca değerlendirilir. Çok katlı binalarda ek yangın durdurucu detayları gerekebilir; "zaten yanıcı, önlem faydasız" yaklaşımı, yangının yayılma hızını etkileyen sistem tasarımını göz ardı eder.
Madde 8 — Alt Yapı (Kontratahta/Dikme) ve Buhar Geçirgen Membran
Alt Yapı Esasları
- Kaplamayı taşıyan kontratahta/dikme (batten) sistemi, ana duvara uygun ankraj elemanlarıyla, düşey/yatay hizada monte edilir.
- Ana duvar yüzeyi ile havalandırma boşluğu arasında, buhar geçirgen ancak su geçirmez bir membran (nefes alabilen su yalıtım örtüsü) kullanılır; bu membran, yapının içinden gelen nem buharının dışarı çıkmasına izin verirken dışarıdan gelen suyu içeri almaz.
- Kontratahta malzemesi, ahşap kaplamayla aynı veya uyumlu dayanıklılık sınıfında seçilir; kontratahta çürürse üzerindeki kaplama da desteksiz kalır.
- Isı yalıtımlı cephe sistemleriyle birlikte uygulanacaksa, kaplama-membran-yalıtım-duvar katmanlarının doğru sırayla detaylandırılması sağlanır. Kontratahtayı/braketleri duvara sabitleyen metal ankrajlar, yalıtım katmanını delip geçtiğinden potansiyel bir ısı köprüsü noktasıdır; yüksek performanslı (pasif ev benzeri) yalıtım hedeflenen projelerde, ısı köprüsü etkisini azaltan termal kesitli (thermally broken) braket sistemleri veya ahşap/kompozit ara takoz kullanımı değerlendirilir.
Madde 9 — Sabitleme Elemanları ve Yöntemleri
Bağlantı Esasları
- Sabitleme; görünür (yüzeyden vida/çivi) veya gizli (klips/kanal sistemi ile arkadan) yöntemle yapılabilir; seçim, profil tipine ve estetik tercihe göre yapılır.
- Kullanılacak vida/çivi/klips, paslanmaz çelik (A2/A4 sınıfı) veya sıcak daldırma galvanizli malzemeden seçilir.
- Sabitleme elemanları, ahşabın genleşme/büzülme hareketine izin verecek şekilde (aşırı sıkılmadan) monte edilir; aşırı sıkılan vida/çivi, ahşabın hareketini kısıtlayarak çatlamaya yol açabilir.
- Gizli sabitleme sistemlerinde, klips aralığı ve kapasitesi üretici teknik föyüne uygun seçilir.
Usta Der Ki
"Sabitleme elemanı olarak elde ne varsa (adi çelik vida/çivi) kullanılabilir."
Şantiye Gerçeği
Adi çelik bağlantı elemanları, nemli ahşap ortamında paslanır; bu paslanma hem bağlantı elemanının kendisini zayıflatır hem de bazı ahşap türlerinde (özellikle tanen oranı yüksek meşe, kestane gibi türlerde) kimyasal reaksiyonla siyah leke oluşturur. Paslanmaz çelik (A2/A4) veya sıcak daldırma galvanizli bağlantı elemanları kullanılmalıdır; malzeme uyumsuzluğu hem estetik hem yapısal soruna yol açar.
Madde 10 — Genleşme Payları ve Uç Kesim Detayları
Hareket Payı ve Kesim Koruması
- Tahtalar arasında, ahşabın mevsimsel nem değişimiyle genleşme/büzülmesini karşılayacak yeterli bir derz/montaj payı bırakılır; pay miktarı tahta genişliği ve ahşap türüne göre üretici/proje mühendisi tarafından belirlenir.
- Tahta uçlarının duvar, çerçeve veya diğer sabit elemanlarla birleştiği noktalarda da benzer bir hareket payı bırakılır.
- Sahada kesilen her tahta ucu (baş kesiti), montajdan önce uç kesit koruyucu (end-grain sealer) ile kapatılır; bu işlem atlanmaz.
Uç kesit koruması — kesilen tahta ucuna end-grain sealer uygulaması, su emilimini sınırlar
Usta Der Ki
"Tahta uçları kesildikten sonra ayrıca bir işlem gerekmez, aynı tahtanın yüzeyi gibidir."
Şantiye Gerçeği
Ahşabın kesilmiş uç (baş) yüzeyi, yandan (taraf) yüzeye kıyasla suyu çok daha hızlı emer; şantiyede kesilen her uç, montajdan önce uç kesit koruyucu ile kapatılmalıdır. Kapatılmamış uçlar, çürümenin başladığı ilk noktalar olur; bu detay küçük görünse de kaplamanın ömrünü doğrudan etkiler.
Usta Der Ki
"Kaplama tahtaları birbirine ve çerçeveye sıkıca, boşluksuz monte edilmelidir, boşluk kalitesizlik göstergesidir."
Şantiye Gerçeği
Ahşap, mevsimsel nem değişimiyle sürekli genleşip büzülür; tahtalar arasında ve uçlarında bırakılan genleşme payı, bu hareketi karşılayarak tahtaların kabarmasını/çatlamasını önler. Boşluksuz sıkı montaj, ahşabın genleşme anında birbirine baskı yaparak bükülme veya çatlamasına yol açar; doğru bırakılan boşluk özensizlik değil, doğru mühendisliktir.
Madde 11 — Detaylandırma: Köşe, Zemin Mesafesi, Pencere/Kapı Çevresi
Kritik Nokta Detayları
- Dış köşe birleşimleri, gönyeli (mitre) kesim veya köşe profili/köşe tahtası (corner board) ile detaylandırılır; her iki yöntemde de su geçirmezlik ve hareket payı gözetilir.
- İç köşe birleşimleri, genellikle bir iç köşe çıtası (inside corner trim) ile veya tahtaların doğrudan gönyeli kesimle karşılıklı oturtulmasıyla detaylandırılır; iç köşede su birikme riski dış köşeye göre farklıdır ve derz açıklığı su tahliyesine izin verecek şekilde bırakılır.
- Kaplamanın alt kenarı ile bitmiş zemin kotu arasında yeterli bir açıklık bırakılır; bu açıklık, yağmur sıçraması ve toprak/zemin nemine sürekli maruziyeti önler.
- Pencere/kapı çevrelerinde su tahliyesini sağlayan damlalık (flashing) detayı uygulanır; kaplama ile doğrama arasındaki derz, su geçirmez ama buhar geçirgen bir dolgu ile kapatılır.
- Kaplamanın üst ve yatay yüzeyle kesiştiği noktalarda (saçak altı, pervaz üstü) su birikmesini önleyen eğim/damlalık detayı sağlanır.
Usta Der Ki
"Ahşap cephe kaplaması zeminle direkt temas edebilir, ayrıca bir boşluk bırakmaya gerek yok."
Şantiye Gerçeği
Zemine yakın veya doğrudan temas eden ahşap kaplama, yağmur sıçraması ve toprak nemine sürekli maruz kalır; bu, çürümenin en sık başladığı bölgedir. Kaplamanın alt kenarı ile bitmiş zemin kotu arasında yeterli bir açıklık bırakılmalıdır; bu detay atlandığında, kaplamanın en görünür alt kısmı genellikle ilk bozulan bölge olur.
Madde 12 — Yüzey Kaplama, Bakım ve Periyodik Kontrol
Yüzey Koruma Seçenekleri ve İşletme Dönemi
| Yüzey Seçeneği | Özellik / Bakım Sıklığı |
| Doğal Gri Patina (Bakımsız Bırakma) | UV etkisiyle zamanla gümüşi-gri renge döner; estetik bir tercih, düzenli yeniden kaplama gerektirmez ancak yüzey dokusu değişir |
| Yağ Esaslı Kaplama | Doğal görünümü korur, tipik olarak birkaç yılda bir (üretici talimatına göre) yenilenmesi gerekir |
| Boya/Örtücü Kaplama (TS EN 927 esaslı) | Renk seçeneği sunar, kendine özgü bakım/yeniden boyama döngüsü vardır |
- Yüzey kaplaması TS EN 927 serisi esasına göre dış mekan performansı doğrulanmış bir ürün olmalıdır.
- Kaplama yüzeyi yılda en az 1 kez görsel olarak kontrol edilir; kontrol listesi şunları kapsar: yüzeyde çatlak/kabarma, uç kesitlerde çürüme başlangıcı, küf/mantar lekesi, sabitleme elemanlarında korozyon veya gevşeme, havalandırma açıklıklarının tıkanıp tıkanmadığı, zemin mesafesinin bitki örtüsü/dolgu ile daralıp daralmadığı ve köşe/pencere detaylarında su izi bulunup bulunmadığı.
- İklim koşulları daha nemli/yağışlı olan bölgelerde (kıyı/orman bölgeleri gibi), kontrol sıklığının yılda 1'den 2'ye çıkarılması değerlendirilir.
- Yağ/boya kaplaması seçilmişse, üretici talimatına uygun periyotlarla yeniden uygulama planlanır.
- Doğal gri patina tercih edilmişse, bu tercih proje sahibine önceden açıkça bildirilir ve bir kalite kusuru olmadığı belgelenir.
Usta Der Ki
"Doğal gri patinaya dönüşen ahşap kaplama bozulmuş/kalitesiz demektir."
Şantiye Gerçeği
Bakımsız bırakılan (yağ/boya uygulanmayan) dış mekan ahşabının zamanla gümüşi-gri bir patina kazanması, UV ışığının yüzeydeki lignin bileşenini ayrıştırmasından kaynaklanan doğal ve estetik bir süreçtir. Bu, ahşabın yapısal olarak bozulduğu anlamına gelmez ve bazı projelerde bilinçli olarak tercih edilen bir görünümdür; ancak bu tercihin proje sahibine önceden net şekilde anlatılması, sonradan "kusur" algısını önler.
Madde 13 — Montaj Toleransları ve Uygulama Koşulları
Saha Uygulama Kuralları
- Kaplama düşeyliği/yataylığı su terazisi veya lazer nivo ile kontrol edilir.
- Yağmurlu havada veya ahşap nem içeriği hedef aralığın dışındayken montaja başlanmaz.
- Kesim, delme ve yüzey işlemleri sırasında oluşan talaş/toz, tahta yüzeyinden ve derzlerden temizlenir.
- Uygulama sırası, alt sıradan üst sıraya doğru, su akış yönü gözetilerek ilerler.
Madde 14 — Kalite Kontrol ve Kabul Kriterleri
Kabul Şartları
| Test / Kontrol | Referans |
| Ahşap nem içeriği ölçümü | Nem ölçer ile, hedef aralık kontrolü |
| Dayanıklılık sınıfı belgesi | TS EN 335 / TS EN 350 / TS EN 351 |
| Havalandırma boşluğu/açıklık kontrolü | Proje detay çizimi |
| Genleşme payı ve uç kesit koruma kontrolü | Görsel kontrol, saha tutanağı |
| Yüzey kaplama uygunluk belgesi | TS EN 927 serisi |
Kalite Kontrol Notu: Ahşap nem içeriği kayıtları, dayanıklılık sınıfı belgeleri ve uygulama fotoğrafları (özellikle uç kesit koruma ve havalandırma detayı) teslim belgeleri dosyasına eklenmeden geçici kabul yapılmaz.
Madde 15 — İş Güvenliği ve Çalışma Şartları
Sahada Güvenlik
- Kesim/delme işlemlerinde toz maskesi ve göz koruması kullanılır.
- Emprenye/kimyasal işlem görmüş ahşapla çalışırken üretici güvenlik bilgi formuna uyulur.
- Yüksekte çalışma gerektiren cephe uygulamalarında düşme önleyici ekipman kullanılır.
- Elektrikli el aletleri nemli/yağmurlu havada kullanılmaz.
Madde 16 — Garanti Şartları
Sorumluluk ve Süreler
| Kapsam | Garanti Süresi |
| Ahşap malzeme (dayanıklılık sınıfına uygunluk) | Üretici garantisine göre, asgari 10 yıl (tipik aralık 10-15 yıl, ürüne göre değişir) |
| Yüzey kaplama (yağ/boya) | Üretici garantisine göre, asgari 2 yıl (tipik aralık 2-5 yıl) |
| Montaj işçiliği | 2 yıl |
Garanti kapsamındaki arıza; ahşap malzemede yapısal bütünlüğü bozan çürüme/böcek hasarı (yüzeysel renk değişimi hariç) veya yüzey kaplamasında kabarma/dökülme şeklinde belirgin bütünlük kaybı (yüzeyin genelini kapsayan, noktasal olmayan) olarak tanımlanır; bu tanım sözleşme özel şartlarında proje bazında netleştirilebilir.
Önemli: Garanti kapsamı; yanlış nem içeriğinde yapılan montaj, atlanmış uç kesit koruması, havalandırma boşluğu bırakılmadan yapılan uygulama, bakım ihmali veya doğal gri patina oluşumunu (kalite kusuru olmadığı için) kapsamaz.
Madde 17 — Teslim Belgeleri
Dosya İçeriği
- Ahşap tür, kaynak ve dayanıklılık sınıfı belgesi
- Nem içeriği ölçüm kayıtları (teslimat ve montaj öncesi)
- Havalandırmalı cephe sistemi detay çizimleri
- Uygulama fotoğrafları (uç kesit koruma, havalandırma açıklıkları, sabitleme detayı)
- Yüzey kaplama ürün teknik föyi
- Yangın sınıfı belgesi (proje şartına göre gerekiyorsa)
- Uygulama projesi (as-built)
- Garanti belgeleri ve bakım talimatı
Madde 18 — Reddedilme Kriterleri
Kabul Dışı Durumlar
- Dış mekan kullanım sınıfına uygun dayanıklılık belgesi olmayan ahşap kullanımı
- Nem içeriği kontrol edilmeden/kayıt tutulmadan yapılan montaj
- Havalandırma boşluğu bırakılmadan (doğrudan duvara) yapılan montaj
- Uç kesit koruyucu uygulanmamış kesim yüzeyleri
- Genleşme payı bırakılmadan sıkı/boşluksuz yapılan montaj
- Paslanmaz/galvanizli olmayan sabitleme elemanı kullanımı
- Zemin mesafesi bırakılmadan yapılan alt detaylandırma
- Çok katlı binalarda yangın güvenliği değerlendirmesi yapılmamış cephe tasarımı
Ahşap Cephe Kaplama Projeniz mi Var?
Ahşap tür seçimi, havalandırmalı cephe tasarımı ve şartname uyarlaması için bize ulaşın.
WhatsApp ile İletişime Geç
PDF
Resmi Teknik Şartname PDF'ini İndirin
Sözleşmelerinize doğrudan ekleyebileceğiniz resmi format — FCAD-TS-085