Konferans Salonu Kademeli Oturma Platformu Teknik Şartnamesi
FCAD-TS-076 · 2026 / Rev. 1 · TBDY 2018 · BYKHY · TS 9111 · TS EN 1991-1-1 · TS EN 13501-1 · Amfi / Tribün Tipi Kademeli Zemin
Kademeli oturma platformu — görüş hattına göre boyutlandırılmış sıralar ve taşıyıcı alt iskelet
Bu Şartname Kimlere Hitap Eder?
İnşaat mühendisleri, iç mimarlar, uygulayıcı firmalar, yapı denetim görevlileri, proje müellifleri ve üniversite amfisi, konferans salonu, çok amaçlı toplantı salonu gibi kademeli/tribün tipi oturma platformu imalatı, montajı veya kontrolünü üstlenecek her paydaş. Bu doküman, sözleşme özel şartlarına ek olarak uygulanır ve ihale/sözleşme eki teknik şartname olarak kullanılabilir.
Madde 1 — Kapsam ve Amaç
Genel Hükümler
Bu şartname; üniversite amfileri, konferans salonları, çok amaçlı toplantı salonları ve benzeri mekânlarda uygulanan kademeli/tribün tipi oturma platformlarının — görüş hattı tasarımı, taşıyıcı alt konstrüksiyon, statik hesap, deprem, yangın güvenliği, erişilebilirlik, zemin kaplama ve kalite kontrol esaslarını kapsar.
Bu doküman; taşınabilir/modüler podyum sistemlerini ve yalnızca kablo/tesisat amaçlı düz yükseltilmiş teknik döşemeleri (access floor) kapsamaz; bu sistemler için ayrı teknik şartname esas alınmalıdır.
Madde 2 — Tanımlar ve Kısaltmalar
Terminoloji
| Terim | Açıklama |
| Kademe (Sıra) | Oturma düzeninin bir basamak yüksekliğinde yükselen yatay platform bölümü |
| Rıht Yüksekliği | İki ardışık kademe arasındaki düşey yükseklik farkı |
| Görüş Hattı (Sightline) | Bir izleyicinin gözünden sahne/ekrana uzanan, öndeki izleyicinin başının üzerinden geçen çizgi |
| C-Değeri | Görüş hattı hesabında öndeki izleyicinin baş tepe noktası ile arka izleyicinin göz hizası arasında bırakılan dikey açıklık payı |
| Taşıyıcı Alt İskelet | Kademeleri taşıyan çelik veya ahşap konstrüksiyon çerçeve sistemi |
Madde 3 — Uygulanacak Standart ve Yönetmelikler
Referans Doküman Listesi
| Standart / Yönetmelik | Konu |
| TS EN 13200-1 | İzleyici tesisleri — görüş hattı (sightline) tasarım esasları; bu işin doğrudan kendi standardı |
| TS EN 12727 | Kademeli/tribün tipi oturma elemanları — dayanım, güvenlik ve sağlamlık testleri |
| BYKHY | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik — kaçış yolu, çıkış kapasitesi |
| TBDY 2018 | Deprem etkisi altında taşıyıcı alt konstrüksiyon ve yapısal olmayan/mimari eleman bağlantı esasları |
| TS EN 1991-1-1 | Toplanma alanları için kullanım (canlı) yükü hesap esasları (C kategorisi) |
| TS EN 1993-1-1 | Çelik taşıyıcı sistemler tasarım esasları |
| TS EN 1995-1-1 | Ahşap taşıyıcı sistemler tasarım esasları |
| TS EN 1090-1/2 | Çelik yapı bileşenleri — CE işaretleme, imalat sınıfı (EXC) ve montaj gereklilikleri |
| TS EN ISO 3834 | Kaynak kalite yönetim sistemi şartları |
| TS EN ISO 9606 | Kaynakçı yeterlilik sınavı esasları |
| TS EN 10204 | Metalik ürünler — malzeme muayene/sertifika türleri (3.1 sertifikası) |
| TS EN ISO 1461 / ISO 12944 | Sıcak daldırma galvaniz kaplama / boya ile korozyon koruma sistemleri |
| TS EN 636 | Kontraplak (yapısal ahşap panel) özellikleri ve kullanım sınıfları |
| TS EN 13986 | İnşaatta kullanılan ahşap esaslı levhalar — karakteristikler, uygunluk ve işaretleme |
| TS EN 12369-2 | Ahşap esaslı paneller — yapısal tasarım için karakteristik değerler (kontraplak) |
| TS 9111 | Engelli erişimi — rampa, geçiş genişliği ve erişilebilir alan esasları |
| TS EN 13501-1 | Yer kaplama malzemelerinin yangına tepki sınıflandırması |
| TS EN ISO 717-2 | Darbe sesi yalıtımı değerlendirme esasları |
| Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili özel salon projelendirme esasları | Koridor/çıkış genişliği, rampa eğimi, salon net yüksekliği gibi genel projelendirme kuralları |
Madde 4 — Zemin Hazırlığı, Taşıyıcı İmalat ve Kaynak Kalite Esasları
Alt Yapı, İskelet ve İmalat Zinciri Şartları
- Mevcut taban döşemesinin taşıma kapasitesi ve düzlüğü, taşıyıcı iskelet montajından önce kontrol edilir; kontrol sonucu bir rölöve tutanağına geçirilir.
- Taban düzlüğünde proje toleransını aşan kot farkı tespit edilirse, düzeltme (şap/tesviye) sorumluluğu ve uygulanacak sapma sınırı proje aşamasında taraflar arasında netleştirilir.
- Taşıyıcı alt iskelet, çelik profil veya mühendislik hesabına uygun ahşap kasa konstrüksiyon olarak TS EN 1993-1-1 veya TS EN 1995-1-1 esasına göre boyutlandırılır.
- İskelet, ana taşıyıcı yapı döşemesine (betonarme veya çelik) proje mühendisi tarafından tanımlanan ankraj/kaynak detayına göre sabitlenir.
Çelik imalat ve kaynak kalite zinciri: Taşıyıcı çelik iskelet imalatı, kalıcı taşıyıcı eleman niteliği taşıdığından TS EN 1090-1/2 kapsamında CE işaretlemesi ve fabrika üretim kontrolü (FÜK) zorunludur.
| Kalem | Şart |
| İmalat sınıfı (EXC) | Proje risk/sonuç önemine göre EXC2 veya EXC3 olarak belirlenir ve sözleşmede tanımlanır |
| Çelik kalitesi | S235, S275 veya S355 (proje statiğine göre); her parti için malzeme sertifikası (TS EN 10204 3.1) istenir |
| Kaynak kalite yönetimi | TS EN ISO 3834'e uygun kaynak koordinasyonu; onaylı kaynak prosedürü (WPS) ve prosedür onay kaydı (WPQR) bulunur |
| Kaynakçı yeterliliği | TS EN ISO 9606'ya göre sertifikalı kaynakçı; sertifika geçerlilik tarihi kontrol edilir |
| Tahribatsız muayene (NDT) | Kritik taşıyıcı kaynaklarda görsel kontrole ek olarak NDT kapsamı proje mühendisi tarafından belirlenir |
| Korozyon koruması | Sıcak daldırma galvaniz (TS EN ISO 1461) veya boya sistemi (ISO 12944, ortam korozyon sınıfına göre) |
Tesisat ve elektrik alt yapısı: İskelet altında, tesisat (kuvvetli/zayıf akım, ses/AV kablolama) geçişi için erişilebilir boşluk ve bakım kapakları planlanır. Kademe aydınlatma armatürleri uygun IP sınıfında seçilir, topraklama hattı tesis edilir; acil aydınlatma süresi BYKHY esasına uygun sağlanır. Kablo kanallarının kademe/duvar geçişlerinde yangın durdurucu (firestop) uygulaması yapılır.
Usta Der Ki
"Kaynak sertifikası önemli değil, kaynakçı işini biliyorsa yeter."
Şantiye Gerçeği
Tecrübe tek başına belge yerine geçmez. TS EN ISO 9606 kaynakçı sertifikası ve onaylı kaynak prosedürü (WPS/WPQR) olmadan yapılan kaynaklar denetlenebilir bir kalite kaydına sahip olmaz; sertifikasız kaynakla imal edilmiş taşıyıcı iskelet, CE işaretlemesi ve TS EN 1090 uygunluğu açısından reddedilir.
Taşıyıcı üzeri döşeme paneli (kaplama altlığı): Taşıyıcı iskelet üzerine, yer kaplamasından (Madde 10) önce yapısal bir döşeme paneli uygulanır. Bu panel için OSB değil, yapısal kontraplak (plywood) tercih edilmelidir; kontraplak, OSB'ye kıyasla nem/rutubet değişimlerinde daha iyi boyutsal kararlılık, daha yüksek vida/bağlantı tutma kapasitesi ve tekil nokta yüküne (koltuk ayağı sabitlemesi, yoğun yaya trafiği) karşı daha iyi direnç gösterir; toplanma alanı gibi yoğun ve tekrarlı kullanım gören bir yapı elemanında bu fark önemlidir.
| Kalem | Şart |
| Panel tipi | Yapısal kontraplak (plywood), TS EN 636 ve TS EN 13986'ya uygun |
| Kullanım sınıfı | TS EN 636 nemli ortam sınıfı (Sınıf 2); yüksek nem/dış etkiye açık alanlarda dış ortam sınıfı (Sınıf 3) |
| Yapısal tasarım değerleri | TS EN 12369-2 esasına göre proje mühendisi tarafından doğrulanır |
| İskelet Elemanları Arası Açıklık | Minimum Kontraplak Kalınlığı |
| ≤ 400 mm | 18 mm |
| 400 - 600 mm | 21 - 22 mm |
| > 600 mm | Proje mühendisi tarafından ayrı hesapla belirlenir |
Paneller arası derzlerde nem kaynaklı boyutsal genleşmeyi karşılamak için üretici talimatına uygun boşluk (tipik ~1 mm) bırakılır; panel vida ile iskelete sabitlenir, yapıştırma gerekiyorsa üretici onaylı elastik yapıştırıcı kullanılır.
Usta Der Ki
"OSB de kontraplak da aynı iş, hangisi ucuzsa o kullanılır."
Şantiye Gerçeği
OSB, nem değişimlerinde kontraplaka göre daha fazla şişme/deformasyon gösterir ve tekrarlı nokta yüklerinde (koltuk ayağı sabitlemesi, yoğun yaya trafiği) vida tutma kapasitesi zamanla zayıflar. Toplanma alanı gibi yoğun kullanım gören kritik bir platformda maliyetten kısmak yerine yapısal kontraplak tercih edilmelidir; aradaki fiyat farkı, olası erken bakım/onarım maliyetinin yanında küçük kalır.
Madde 5 — Görüş Hattı Hesabı ve Kademe Boyutlandırma
Sightline Tasarımı
Kademe (rıht) yükseklikleri, standart merdiven oranlarıyla değil, her sıra için ayrı ayrı yapılan görüş hattı (sightline) hesabı ile, TS EN 13200-1 (izleyici tesisleri — görüş hattı tasarım esasları) referans alınarak belirlenir. Oturan bir izleyicinin göz seviyesi, taban kotundan yaklaşık 120 cm yukarıda kabul edilir; öndeki sıradaki izleyicinin baş tepe noktası ile arkadaki izleyicinin göz hizası arasında C-değeri olarak adlandırılan bir dikey açıklık payı (tipik 12-15 cm) bırakılacak şekilde her sıranın kotu hesaplanır.
| Parametre | Tipik Değer / Esas |
| Oturan izleyici göz seviyesi | Taban kotundan ~120 cm |
| C-değeri (görüş açıklığı payı) | Tipik 12-15 cm, salon geometrisine göre hesaplanır |
| Sıra derinliği (oturma + geçiş) | Koltuk tipine göre proje mühendisi tarafından belirlenir |
| Rıht yüksekliği | Sabit değil; sıra aralığı ve C-değeri hesabına göre sırdan sıraya değişebilir — ancak Madde 8'deki yasal sınırlara tabidir |
Rıht yüksekliği için yasal sınırlar: Görüş hattı hesabı sıradan sıraya farklı rıht önerse de, kademe kenarının aynı zamanda yürünen bir basamak/geçiş işlevi gördüğü noktalarda (örn. yan koridor/merdiven basamakları) rıht yüksekliği Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve BYKHY'de tanımlanan yasal azami sınırı aşamaz.
| Parametre | Değer |
| Yasal azami rıht yüksekliği (yürünen basamak) | 17,5 cm — Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve BYKHY ile uyumlu |
| Pratik asgari rıht yüksekliği | ~10-12 cm (basamağın fark edilebilirliği ve tökezleme riskinin önlenmesi için önerilir) |
| Basamak genişliği (yürünen kısımda) | Minimum 26 cm (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği) |
Görüş hattı hesabı bir sırada 17,5 cm'yi aşan bir kademe yüksekliği gerektiriyorsa, bu fazlalık doğrudan yürünen basamağa yansıtılamaz. Bu durumda proje mühendisi; koltukları şaşırtmalı (staggered) yerleştirme, sıra derinliğini artırma veya kademe platform yüksekliği ile yürüme basamağını ayrı ele alıp erişim basamağını kendi içinde yasal sınıra uyan çoklu (2 veya daha fazla) basamak olarak çözme gibi alternatiflerden birini uygular.
Görüş hattı (sightline) hesabı — C-değeri ve değişken rıht yüksekliği prensibi
Usta Der Ki
"Basamak yüksekliği her sırada aynı olsun, hesaba gerek yok."
Şantiye Gerçeği
Görüş hattı, salonun eğim geometrisine ve sıra aralığına göre değişir; sabit rıht yüksekliği varsayımı bazı sıralarda öndeki izleyicinin arkadakinin görüşünü kapatmasına yol açar. Her sıra için C-değeri hesabı ayrı ayrı yapılmalı, gerekiyorsa farklı sıralarda farklı rıht yükseklikleri uygulanmalıdır.
Usta Der Ki
"Basamak yüksekliği normal merdiven gibi 18 cm alınabilir, amfi de fark etmez."
Şantiye Gerçeği
Amfi/tribün kademe yüksekliği, standart merdiven rıht oranlarıyla değil, sıra aralığı ve görüş hattı hesabıyla belirlenir. Sabit 18 cm varsayımı, salonun geometrisine bağlı olarak bazı sıralarda yetersiz, bazılarında gereksiz yüksek kademelere yol açarak hem görüşü hem de konforu olumsuz etkiler.
Usta Der Ki
"Görüş hattı için basamak yüksekliği 20 cm bile olsa sorun değil, önemli olan arkadan görünmesi."
Şantiye Gerçeği
Yürünen kademe/basamak kenarının rıht yüksekliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve BYKHY'ye göre 17,5 cm'yi aşamaz; bu yasal bir sınırdır, görüş hattı gerekçesiyle aşılamaz. Görüş hattı hesabı daha yüksek bir kademe gerektiriyorsa, fazlalık koltuk şaşırtması veya ayrı çoklu basamak çözümüyle karşılanmalıdır — asla yürünen basamağa doğrudan yansıtılmamalıdır.
Madde 6 — Kullanım Yükü ve Statik Hesap
Yük Kombinasyonları
- Taşıyıcı iskelet, TS EN 1991-1-1 kapsamında toplanma alanları için tanımlanan kullanım (canlı) yüküne göre hesaplanır; bu değer standart ofis/konut döşeme yükünden belirgin şekilde yüksektir.
- Sabit koltuk ağırlığı, izleyici hareketi (senkronize kalkış/oturuş gibi dinamik etkiler) ve ekipman (varsa AV/ses ekipmanı) yükleri hesaba dahil edilir.
| Parametre | Tasarım Değeri |
| Kullanım yükü — sabit oturmalı toplanma alanı (Kategori C3) | 3,0 - 5,0 kN/m² |
| Kullanım yükü — yoğun/kalabalık toplanma alanı (Kategori C5) | 5,0 - 7,5 kN/m² |
| Tekil yük (Qk) | Proje statiğine göre TS EN 1991-1-1'e uygun belirlenir |
| Sehim sınırı | L/360 (proje mühendisi tarafından teyit edilir) |
| Titreşim (ilk doğal frekans) hedefi | Genellikle ≥5 Hz — insan kaynaklı senkronize hareketlerde konfor için |
Kesin tasarım kategorisi (C3/C5) ve buna karşılık gelen yük değeri, salonun kullanım yoğunluğuna (sabit koltuklu mu, ayakta kullanım da olası mı) göre proje mühendisi tarafından TS EN 1991-1-1 esasına uygun seçilir ve hesap raporunda gerekçelendirilir.
Koltuk/oturma elemanı dayanımı: Kademeli platformda kullanılacak sabit koltuklar, TS EN 12727'ye uygun dayanım, güvenlik ve sağlamlık testlerinden geçmiş olmalıdır; bu standart, toplu kullanım ve senkronize hareket koşullarını dikkate alan özel test kriterleri içerir.
Usta Der Ki
"Amfi zemini sağlam dursun yeter, ayrı statik hesaba gerek yok."
Şantiye Gerçeği
Toplanma alanı canlı yükü (çok sayıda insanın aynı anda hareket etmesi, ayağa kalkması) standart döşeme yükünden farklı ve daha yüksektir. Ayrı statik hesap yapılmadan boyutlandırılan taşıyıcı iskelette aşırı sehim, titreşim veya zamanla yorulma çatlakları oluşabilir.
Usta Der Ki
"Tribün koltuğu her zaman aynıdır, ayrı test standardına gerek yok."
Şantiye Gerçeği
TS EN 12727, kademeli/tribün tipi koltukların dayanım ve güvenlik testlerini standart ofis veya ev koltuğundan ayrı, toplu kullanım ve senkronize hareket koşullarına göre tanımlar. Bu teste tabi tutulmamış koltuklarla donatılmış bir platform, yoğun kullanım altında erken yorulma veya bağlantı kırılması riski taşır.
Madde 7 — Deprem Etkisi ve Bağlantı Detayları
Sismik Güvenlik
- Taşıyıcı alt iskeletin ana yapıya bağlantı noktaları (ankraj, kaynak, cıvatalı bağlantı), TBDY 2018 esasına göre deprem yüküne karşı ayrıca hesaplanır.
- İskelet elemanları arası birleşimler, deprem sırasında oluşabilecek yatay/düşey ötelenmeyi karşılayacak yeterli süneklikte tasarlanır.
- Yüksek kademeli (çok sıralı) platformlarda, global stabilite ve devrilme kontrolü ayrıca yapılır.
Usta Der Ki
"Çelik iskelet kaynaklı olsun yeter, deprem bağlantısına ayrı önem gerekmez."
Şantiye Gerçeği
Kaynaklı birleşim tek başına deprem güvenliğini garanti etmez; bağlantı noktalarının TBDY 2018'e göre hesaplanan deprem yüküne karşı yeterli kapasitede olduğu ayrıca doğrulanmalıdır. Yetersiz bağlantı detayı, deprem sırasında platformun ana yapıdan ayrılmasına veya devrilmesine yol açabilir.
Madde 8 — Yangın Güvenliği ve Kaçış Yolu Esasları
Tahliye Güvenliği
- Salon içi çıkış koridorları ve geçitlerinde basamak yapılamaz; kot farkı gerekiyorsa maksimum %6 eğimli rampa kullanılır (bu, BYKHY kapsamındaki tahliye amaçlı rampa kuralıdır ve Madde 9'daki engelli erişim rampasından farklı bir gerekliliktir — bkz. Madde 9).
- Seyirci/katılımcı ile ilgili merdiven genişlikleri, bir seansta merdivenden geçmesi gereken kişi sayısına göre BYKHY esasına uygun hesaplanır; bu genişlik hiçbir durumda dar tutulamaz.
- Kaçış yolu boyunca kullanılan taşıyıcı iskelet ve kaplama malzemelerinin yangına tepki sınıfı (TS EN 13501-1) proje yangın güvenlik raporunda belgelenir.
- Acil aydınlatma ve yönlendirme işaretleri, kademeli zemin kotlarını da kapsayacak şekilde planlanır.
Zorunlu Şart: Salon içi çıkış koridor ve geçitlerinde basamak kesinlikle yapılamaz; bu alanlarda yalnızca maksimum %6 eğimli rampa kullanılabilir.
Usta Der Ki
"Koridorlara da basamak koyalım, yer kazanırız."
Şantiye Gerçeği
Salon standartlarına göre çıkış koridorlarında ve geçitlerinde basamak yapılamaz; yalnızca maksimum %6 eğimli rampa kullanılabilir. Koridorlara basamak eklenmesi, özellikle acil tahliye sırasında kalabalık ortamda tökezleme ve yığılma riskini ciddi şekilde artırır.
Madde 9 — Erişilebilirlik (Engelli Erişimi) Esasları
Evrensel Tasarım
- Tekerlekli sandalye kullanıcıları için salon içinde en az bir kademesiz (düz) erişilebilir alan planlanır; bu alana ulaşan yol rampa veya asansörle sağlanır, kesinlikle basamak içermez.
- Erişilebilir alan konumu, görüş hattı açısından da dezavantajlı olmayacak şekilde (yalnızca en arka veya en kenar sıra ile sınırlı kalmadan) proje aşamasında değerlendirilir.
- Rampa eğimi TS 9111 esasına uygun olarak sınırlandırılır; geçiş genişlikleri tekerlekli sandalye manevrasına uygun boyutlandırılır. Not: Bu, engelli erişimi amaçlı rampa kuralıdır; Madde 8'de tanımlanan yangın tahliyesi amaçlı %6 kaçış rampası ile karıştırılmamalıdır — ikisi farklı amaç ve farklı eğim/genişlik kriterlerine tabidir, aynı rampa her iki işlevi görüyorsa her iki şartın da (daha kısıtlayıcı olanı esas alınarak) sağlanması gerekir.
Usta Der Ki
"Engelli erişimi sadece giriş kapısında olsun, salon içi kademeler engelli için düşünülmez."
Şantiye Gerçeği
Erişilebilirlik yalnızca binaya giriş ile sınırlı değildir; tekerlekli sandalye kullanıcılarının salon içinde en az bir düz alana rampa/asansörle ulaşabilmesi zorunludur. Bu, inşaat tamamlandıktan sonra kolayca eklenemeyen, tasarım aşamasında karara bağlanması gereken bir gerekliliktir.
Madde 10 — Zemin Kaplama ve Akustik Şartlar
Yüzey ve Ses Performansı
- Yer kaplaması (halı, laminat vb.), kullanım yoğunluğuna uygun aşınma sınıfında ve TS EN 13501-1'e göre yangına tepki sınıfı belgeli olarak seçilir.
- Taşıyıcı iskelet ile kaplama arasına, darbe sesini (adım sesi) azaltan akustik astar/izolasyon katmanı uygulanır; iyileştirme performansı TS EN ISO 717-2 esasına göre ΔLw (dB) cinsinden ifade edilir ve hedef değer proje akustik danışmanı tarafından salon kullanım amacına göre belirlenir.
- Basamak/kademe kenarlarında kayma direncini artıran yüzey dokusu veya bant tercih edilir.
Usta Der Ki
"Halı serilince akustik sorun kalmaz."
Şantiye Gerçeği
Yalnızca yüzey kaplaması darbe sesini tam olarak çözmez. Taşıyıcı iskelet ile kaplama arasında akustik izolasyon katmanı olmadan, içi boş taşıyıcı yapı üzerinde adım sesleri "boş tınlama" (hollow sound) etkisi yaratır; bu hem konforu hem de salon akustik kalitesini olumsuz etkiler.
Usta Der Ki
"Taşıyıcı iskelet ahşap olursa yangın riski taşımaz, kaplamayla kapatılır."
Şantiye Gerçeği
Taşıyıcı iskelet malzemesi (ahşap veya çelik), üzerine serilen yer kaplamasının yangın sınıfı ile birlikte bütünsel olarak değerlendirilmelidir. Kapalı/gizli iskelet boşluklarında yangın yayılımını sınırlayan önlemler (yanmaz panel, boşluk bariyeri) alınmadığında, üstteki kaplamanın yangın sınıfı tek başına güvenliği sağlamaz.
Madde 11 — Korkuluk ve Kenar Güvenliği
Düşme Önleme
- Kademe kenarlarında belirgin bir kot farkı (tipik 40-50 cm ve üzeri, proje şartına göre) bulunan noktalarda korkuluk uygulanır.
- Korkuluk yüksekliği minimum 1,10 m, küpeşte seviyesine etkiyen yatay yük minimum 1,0 kN/m olarak alınır (ForumCAD Korkuluk Teknik Şartnamesi Madde 6 ile tutarlı); yoğun/kalabalık kullanım beklenen alanlarda bu değer proje mühendisince artırılabilir.
- Geniş merdivenlerde (varsa) korkuluklar arası mesafe salon standardına uygun sınırlandırılır.
- Basamak/kademe kenarları, düşük ışık koşullarında (sunum/projeksiyon sırasında salon ışığının kısılması) görünürlüğü artıracak kontrast şerit veya gömme aydınlatma ile işaretlenir.
Kademe kenarı güvenlik detayı — korkuluk, kontrast şerit ve gömme aydınlatma
Usta Der Ki
"Basamak kenarına kontrast şerit veya aydınlatma opsiyoneldir."
Şantiye Gerçeği
Konferans salonlarında sunum sırasında ortam ışığı sıklıkla kısılır; bu koşulda basamak kenarlarının belirgin olmaması düşme kazalarının en sık nedenlerinden biridir. Kontrast şerit veya gömme aydınlatma, estetik bir tercih değil temel bir güvenlik önlemidir.
Madde 12 — Montaj Toleransları ve Uygulama Esasları
Uygulama Kuralları
Numune (mock-up) onayı: Seri imalata başlamadan önce, en az bir tam ölçekli örnek kademe (taşıyıcı iskelet + kaplama + korkuluk/kenar detayı dahil) imal edilir ve proje sahibi/mühendisi onayına sunulur; onay tutanağı imalat başlangıcı için ön şarttır.
| Tolerans Kalemi | Sınır Değer |
| Kademe kotu (görüş hattı hesabına göre) | ±5 mm |
| Kademe içi yüzey düzlüğü | ±3 mm (2 m mastar ile ölçülür) |
| Sıra hizası (yatay doğrultuda) | ±5 mm |
| Kaplama bitiş/derz hizası | ±2 mm |
- Taşıyıcı iskelet birleşim noktaları, üretici/proje mühendisi tork değerine göre sıkılır ve kontrol tutanağa geçirilir.
- Kaplama malzemesi, iskelet üzerine boşluk bırakmadan ve üretici talimatına uygun sabitleme yöntemiyle (yapıştırma, mekanik sabitleme) monte edilir.
- Elemanların şantiyeye nakliyesinde hasar önleyici ambalaj/koruma kullanılır; şantiyede geçici depolama alanı nem ve darbe riskinden korunaklı olmalıdır.
Madde 13 — Kalite Kontrol ve Test Şartları
Kabul Kriterleri
| Test / Kontrol | Referans Standart |
| Kullanım yükü statik hesabı | TS EN 1991-1-1 |
| Deprem bağlantı kapasitesi | TBDY 2018 |
| Kademe kotu / görüş hattı doğrulaması | TS EN 13200-1, lazer nivo — proje toleransı ±5 mm |
| Koltuk dayanım/güvenlik testi | TS EN 12727 |
| Çelik malzeme sertifikası | TS EN 10204 3.1 |
| Kaynak kalite kontrolü | TS EN ISO 3834, TS EN ISO 9606 |
| Yer kaplaması yangın sınıfı | TS EN 13501-1 |
| Darbe sesi yalıtımı | TS EN ISO 717-2 (proje hedef değerine göre) |
Kalite Kontrol Notu: Statik hesap raporu, deprem bağlantı hesabı, kademe kotu doğrulama tutanağı ve mock-up onay tutanağı teslim belgeleri dosyasına eklenmeden geçici kabul yapılmaz.
Madde 14 — İş Güvenliği ve Çalışma Şartları
Sahada Güvenlik
- Yüksek kademeli platform montajında düşme riskine karşı geçici korkuluk veya can güvenliği ekipmanı kullanılır.
- Ağır iskelet elemanlarının taşınmasında uygun kaldırma ekipmanı ve KKD kullanılır.
- Kapalı salon içi çalışmalarda havalandırma ve yangın söndürme ekipmanı hazır bulundurulur.
Madde 15 — Bakım ve Periyodik Kontrol
İşletme Dönemi
- Taşıyıcı iskelet bağlantıları ve tork değerleri yılda en az 1 kez kontrol edilir.
- Kaplama yüzeyinde aşınma, ayrılma veya kontrast şerit/aydınlatma arızası periyodik olarak izlenir.
- Korkuluk ve kenar güvenlik elemanlarının sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilir.
Periyodik kontroller, bina yönetimi tarafından görevlendirilen yetkili teknik personel veya yüklenici firma tarafından yapılır; her kontrol, tarih, kontrol eden kişi/firma ve tespit edilen bulguları içeren bir tutanakla kayıt altına alınır.
Madde 16 — Garanti Şartları
Sorumluluk ve Süreler
| Kapsam | Garanti Süresi |
| Taşıyıcı iskelet (yapısal) | 10 yıl |
| Zemin kaplama | 5 yıl |
| Korkuluk ve kenar güvenlik elemanları | 5 yıl |
| Montaj işçiliği | 2 yıl |
Garanti süreleri, aksi sözleşmede belirtilmedikçe geçici kabul tarihinden itibaren başlar; ihbar edilen kusurlara müdahale süresi ve onarım usulü sözleşme özel şartlarında ayrıca tanımlanır.
Önemli: Garanti kapsamı; proje dışı aşırı yük bindirme, izinsiz tadilat veya bakım ihmalinden kaynaklanan hasarları kapsamaz.
Madde 17 — Teslim Belgeleri
Dosya İçeriği
- Görüş hattı (sightline) hesap raporu (TS EN 13200-1)
- Kullanım yükü statik hesap raporu
- Deprem bağlantı hesap raporu
- Çelik malzeme sertifikaları (TS EN 10204 3.1), kaynakçı sertifikaları ve WPS/WPQR kayıtları
- Koltuk TS EN 12727 uygunluk/test raporu
- Mock-up (numune kademe) onay tutanağı
- Taban rölöve tutanağı
- Yangın güvenlik/kaçış yolu uygunluk notu
- Erişilebilirlik (engelli erişimi) uygunluk notu
- Uygulama projesi (as-built) ve kesit çizimleri
- Garanti belgeleri ve bakım talimatı
Madde 18 — Reddedilme Kriterleri
Kabul Dışı Durumlar
- Görüş hattı hesabı yapılmadan sabit/standart rıht yüksekliğiyle imal edilmiş kademeler
- Kullanım yükü statik hesabı ve deprem bağlantı hesabı yapılmadan başlanan imalat
- Çıkış koridor/geçitlerinde basamak içeren veya rampa eğimi %6'yı aşan uygulamalar
- Salon içinde tekerlekli sandalye erişimine uygun düz alan planlanmamış tasarımlar
- TS EN 13501-1 yangın sınıfı belgesi sunulmayan zemin kaplamaları
- Akustik izolasyon katmanı olmadan uygulanmış kaplama sistemleri
- Kontrast şerit/aydınlatma olmadan bırakılmış kademe kenarları
Kademeli Oturma Platformu Projeniz mi Var?
Görüş hattı hesabı, statik/deprem hesap desteği ve şartname uyarlaması için bize ulaşın.
WhatsApp ile İletişime Geç
PDF
Resmi Teknik Şartname PDF'ini İndirin
Sözleşmelerinize doğrudan ekleyebileceğiniz resmi format — FCAD-TS-076