GES Çatı Montaj Sistemi Teknik Şartnamesi
FCAD-TS-077 · 2026 / Rev. 1 · TS EN IEC 61215/61730 · TS EN 1991-1-4 · TBDY 2018 · TS HD 60364-7-712 · Çatı Üstü Fotovoltaik Sistem
GES çatı montaj sistemi — alüminyum ray konstrüksiyonu, panel dizilimi ve kablo yönetimi
Bu Şartname Kimlere Hitap Eder?
İnşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri, mimarlar, uygulayıcı firmalar, yapı denetim görevlileri, proje müellifleri ve villa, konut, ticari/endüstriyel bina çatısına güneş enerjisi (GES) sistemi imalatı, montajı veya kontrolünü üstlenecek her paydaş. Bu doküman, sözleşme özel şartlarına ek olarak uygulanır ve ihale/sözleşme eki teknik şartname olarak kullanılabilir.
Madde 1 — Kapsam ve Amaç
Genel Hükümler
Bu şartname; villa, konut, ticari veya endüstriyel bina çatılarına uygulanan şebeke bağlantılı (on-grid) güneş enerjisi (GES) çatı montaj sistemlerinin — çatı statik değerlendirmesi, taşıyıcı konstrüksiyon, panel, elektriksel tasarım, koruma sistemleri, topraklama ve kalite kontrol esaslarını kapsar.
Bu doküman; arazi tipi (yer üstü) GES santralleri ve off-grid (şebekeden bağımsız) depolamalı sistemleri kapsamaz; bu sistemler için ayrı teknik şartname esas alınmalıdır.
Madde 2 — Tanımlar ve Kısaltmalar
Terminoloji
| Terim | Açıklama |
| FV Modül | Güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine çeviren fotovoltaik panel |
| String | Seri bağlı FV modüllerden oluşan, invertöre giden bir devre hattı |
| İnvertör | Panellerden gelen DC akımı şebekeye uygun AC akıma çeviren cihaz |
| AFDD (Ark Hatası Koruma Cihazı) | Seri/paralel ark hatalarını algılayıp devreyi kesen koruma cihazı |
| SPD (Parafudr) | Yıldırım/aşırı gerilim darbelerine karşı koruma sağlayan cihaz |
| Rapid Shutdown (Acil Kapatma) | Acil durumda DC gerilimi güvenli seviyeye indiren otomatik kapatma sistemi |
Madde 3 — Uygulanacak Standart ve Yönetmelikler
Referans Doküman Listesi
| Standart / Yönetmelik | Konu |
| TS EN IEC 61215 | Kristal silikon FV modüller — tasarım nitelikleri ve tip onayı |
| TS EN IEC 61730 | FV modül güvenlik nitelikleri |
| TS EN 62446 / IEC 62446 | Şebeke bağlantılı FV sistemleri — dokümantasyon, devreye alma testleri |
| TS EN 1991-1-4 | Rüzgar yükü hesap esasları |
| TS EN 1991-1-3 | Kar yükü hesap esasları |
| TBDY 2018 | Deprem etkisi altında bağlantı esasları |
| TS EN 1999-1-1 / TS EN 1993-1-1 | Alüminyum/çelik ray konstrüksiyon tasarım esasları |
| Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği | Elektrik tesisatı genel güvenlik esasları |
| TS HD 60364-7-712 | Özel tesisler — fotovoltaik (FV) güç kaynak sistemleri elektrik tesisatı |
| IEC 60364-4-42 | Termal etkilere karşı koruma (yangın, AFDD gereklilikleri) |
| TS EN 62305 | Yıldırımdan korunma |
| Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik | Çatı GES lisanssız üretim/şebeke bağlantı mevzuatı |
Madde 4 — Çatı Statik Değerlendirmesi ve Yapısal Yeterlilik
Ön Değerlendirme
- Mevcut çatı taşıyıcı sisteminin, panel + ray + kar + rüzgar yükü toplam ek yükünü karşılayıp karşılamadığı, proje mühendisi tarafından statik hesapla doğrulanır.
- Statik yeterlilik sağlanamıyorsa, çatı güçlendirmesi veya yük dağıtıcı ek profil sistemi değerlendirilir.
- Çatı yönü, eğimi ve gölgelenme durumu, panel verimliliği ve montaj planı açısından ayrıca değerlendirilir.
- Belediye/yapı denetim sürecinde istenen statik rapor, yapı kullanım izin belgesi ve GES uygunluk belgesi teslim öncesi tamamlanır.
Gölgelenme analizi: Komşu bina, baca, parapet, anten ve ağaç gibi kalıcı veya mevsimsel gölge kaynakları, kurulum öncesi saha keşfinde tespit edilip proje planına işlenir. Bir string üzerindeki panellerden yalnızca biri kısmi gölgede kalsa dahi, seri bağlantı yapısı nedeniyle bypass diyot devreye girene kadar o string'in tüm gücü düşebilir; bu etki tek bir gölgeli panelin izole bir sorun olmadığını, tüm diziyi etkileyebildiğini gösterir. Gölgelenme riski yüksek çatılarda, string invertör yerine string seviyesinde güç optimizatörü (power optimizer) veya panel başına mikro-invertör kullanımı değerlendirilir (bkz. Madde 9).
Usta Der Ki
"Çatı sağlam duruyor, panel ağırlığı için ayrı statik hesaba gerek yok."
Şantiye Gerçeği
Panel, ray konstrüksiyonu ve üzerine binen kar/rüzgar yükü kombinasyonu, mevcut çatının taşıma kapasitesini aşabilir. Statik rapor olmadan yapılan kurulum, yapı denetim veya belediye onayı sürecinde reddedilebilir; daha önemlisi, aşırı yüklenen çatı taşıyıcı sisteminde zamanla sehim veya çökme riski oluşur.
Madde 5 — Panel (FV Modül) Teknik Özellikleri
Modül Şartları
- FV modüller TS EN IEC 61215'e göre tasarım/tip onaylı ve TS EN IEC 61730'a göre güvenlik nitelikli olmalıdır.
- Modüller CE işaretli olmalı; mekanik yük testi (statik yük dayanımı) bağımsız test kuruluşunca belgelenmelidir.
- Aynı proje kapsamında kullanılan modüller, verim ve elektriksel uyumluluk açısından aynı seri/sınıftan seçilir.
Madde 6 — Taşıyıcı Konstrüksiyon (Ray Sistemi) Malzeme Özellikleri
Konstrüksiyon Malzeme Şartları
- Ray, kelepçe ve bağlantı ayakları alüminyum (TS EN 1999-1-1) veya galvanizli çelik (TS EN 1993-1-1) malzemeden, açıklık ve yük durumuna uygun kesitte seçilir.
- Kelepçe ve bağlantı elemanları paslanmaz çelik (AISI 304/316) veya alüminyumla uyumlu kaplamalı olmalıdır; farklı metaller arası galvanik korozyon riski değerlendirilir.
- Beton düz çatı uygulamalarında balastlı (ağırlık bindirmeli, delmesiz) veya kimyasal ankrajlı sabitleme seçenekleri proje statiğine göre değerlendirilir.
Panel altı havalandırma boşluğu: Ray sistemi, panel alt yüzeyi ile çatı yüzeyi arasında hava akışına izin veren bir boşluk (tipik 10-15 cm) bırakacak şekilde tasarlanır. Bu boşluk hem panel sıcaklığını düşürerek verim kaybını azaltır hem de düz çatılarda membran üzerinde güneş altında biriken aşırı ısınmayı önleyerek membran ömrünü korur. Ray sisteminin çatı yüzeyiyle geniş temas alanı oluşturduğu (havalandırmasız) uygulamalarda, hem panel verimi düşer hem de altındaki yalıtım/membran katmanında zamanla ısı köprüsü etkisi ve hızlanmış yaşlanma görülebilir.
Çatı geçiş detayı — flashing su yalıtım contası ve ray sabitleme noktası
Madde 7 — Yapısal Hesap Esasları (Rüzgar, Kar, Deprem)
Yük Kombinasyonları
- Rüzgar yükü TS EN 1991-1-4 esasına göre hesaplanır; çatı kenar/köşe bölgelerindeki emme etkisi ayrıca değerlendirilir.
- Kar yükü TS EN 1991-1-3 esasına göre panel eğimi ve bölge kar yüküne uygun hesaplanır.
- Deprem etkisi altında bağlantı noktalarının kapasitesi TBDY 2018 esasına göre doğrulanır.
Karmaşık çatı geometrisine sahip veya yüksek katlı binalarda, standart rüzgar yükü hesabının yeterli güvenliği sağlayıp sağlamadığı proje mühendisi tarafından değerlendirilir; gerekli görülen durumlarda rüzgar tüneli testi veya CFD (hesaplamalı akışkanlar dinamiği) analizi ile doğrulama yapılır. Ayrıca panel-ray bağlantılarının rüzgar kaynaklı titreşime (aeroelastik etki) karşı yorulma dayanımı, uzun vadeli bağlantı gevşemesini önlemek amacıyla değerlendirilir.
Usta Der Ki
"Panel rüzgarda uçmaz, ray sistemine güvenle vidalanır, ayrı rüzgar yükü hesabına gerek yok."
Şantiye Gerçeği
Çatı üstü paneller, özellikle çatı kenar ve köşe bölgelerinde rüzgarın oluşturduğu emme (kaldırma) etkisine maruz kalır; bu etki görünenden çok daha yüksek olabilir. TS EN 1991-1-4'e göre hesap yapılmadan boyutlandırılan bağlantı noktaları, kuvvetli rüzgarda panellerin sökülüp uçmasına yol açabilir.
Madde 8 — Çatı Delme ve Su Yalıtım Entegrasyonu
Su Sızdırmazlık Detayları
- Kiremitli çatılarda ray sabitleme noktaları, üretici onaylı flashing (su yalıtım contası/geçiş elemanı) ile detaylandırılır; bu detay ForumCAD Kiremit Çatı Kaplaması ve Çatı Su Yalıtımı şartnameleri esaslarıyla uyumlu olmalıdır.
- Düz çatılarda membran delinmeden uygulanabilen balastlı sistemler tercih edilebilir; delme gerektiren uygulamalarda mevcut su yalıtım membranıyla uyumlu ek yama/kaynak detayı uygulanır.
- Her delme noktası proje planında işaretlenir ve teslim belgelerinde konum kaydı tutulur.
Zorunlu Şart: Çatı delme noktalarında yalnızca silikon dolgu ile su yalıtımı sağlanamaz; üretici onaylı flashing veya membran uyumlu geçiş detayı zorunludur.
Usta Der Ki
"Panel montajı için çatı membranını/kiremidini delmek normal, sonra silikonla kapatılır."
Şantiye Gerçeği
Silikon dolgu, sıcaklık farkları ve UV etkisiyle zamanla çatlar ve kalıcı bir su yalıtım çözümü değildir. Çatı delme noktalarında üretici onaylı flashing veya membran uyumlu geçiş detayı kullanılmadan yapılan montaj, birkaç yıl içinde çatı sızıntısına yol açar.
Madde 9 — Elektriksel Tasarım, Kablolama ve Şebeke Bağlantısı
DC/AC Tasarım Esasları
- String tasarımı, invertör giriş gerilim/akım aralığına ve gölgelenme koşullarına uygun yapılır; Madde 4'te tanımlanan gölgelenme riski yüksek çatılarda string invertör yerine güç optimizatörü veya mikro-invertör kullanımı değerlendirilir.
- DC kablo tesisatında UV/sıcaklığa dayanıklı, çift izoleli özel PV kablosu kullanılır.
- DC ve AC kablo hatları, elektromanyetik indüksiyon riskini azaltmak amacıyla ayrı kablo kanalında veya yeterli mesafeyle döşenir.
- Konektör bağlantıları (örn. MC4 tipi), üretici talimatındaki oturma sesi/hissi ile doğrulanır; tam oturmamış konektör kabul edilmez.
- Kablo döşemesinde, sıcaklık döngüsü kaynaklı gerilme ve zamanla gevşemeyi önlemek için yeterli gevşeklik payı (servis payı) bırakılır ve kablolar düzenli aralıklarla sabitlenir.
- Şebeke bağlantısı ve senkronizasyon, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TS HD 60364-7-712 esasına uygun yapılır; lisanssız üretim mevzuatı kapsamında ilgili dağıtım şirketi onayı alınır.
- Kablo güzergahları, mekanik hasara karşı kablo kanalı/boru içinde korunur; kablo bağlantı noktaları su geçirmez konektörlerle yapılır.
İnvertör konumlandırma: İnvertör, mümkün olduğunca serin ve havalandırılan bir iç mekana (garaj, teknik oda) yerleştirilir; doğrudan güneşe maruz çatı üstü konumlar yüksek ortam sıcaklığı nedeniyle invertör ömrünü kısaltır ve verim düşüşüne yol açar. İnvertör iç mekana alındığında artan DC kablo mesafesinin oluşturduğu voltaj düşümü, kablo kesiti seçiminde hesaba katılır.
Usta Der Ki
"Kablo taşıyıcı olsun yeter, UV dayanımlı özel kablo şart değil."
Şantiye Gerçeği
Standart kablo, dış ortamda UV ışınları ve sıcaklık değişimleri etkisiyle hızla yıpranır; izolasyon çatlayarak kısa devre veya yalıtım hatası riski oluşturur. DC kablo tesisatında güneş ışığına dayanıklı, çift izoleli özel PV kablosu kullanılması zorunludur.
Usta Der Ki
"Konektörü elle sıkıştırdım, tık sesi duymasam da bağlantı sağlamdır."
Şantiye Gerçeği
DC konektörler doğru oturduğunda belirgin bir "tık" sesi/hissi verir; bu doğrulama olmadan bırakılan yarım oturmuş bağlantılar, sıcaklık döngüsüyle zamanla daha da gevşer, temas direncini artırarak ısınma ve ark hatası riski oluşturur. Her konektör bağlantısı fiziksel olarak doğrulanmalıdır.
Usta Der Ki
"İnvertör çatıda kalsın, DC kablo mesafesi kısalır."
Şantiye Gerçeği
Çatı üstü invertör, yüksek ortam sıcaklığına sürekli maruz kalır; elektronik bileşenlerin ömrü ve verimi sıcaklıkla ters orantılıdır. Kısa DC kablo mesafesi kazancı, invertörün erken yıpranması ve düşen verimle çoğu zaman dengelenmez; mümkünse invertör serin bir iç mekana alınmalı, DC kablo mesafesinin voltaj düşümü etkisi kesit seçimiyle karşılanmalıdır.
Madde 10 — Koruma Sistemleri ve Yangın Güvenliği
Elektriksel Güvenlik
- DC ve AC devrelerde, seri/paralel ark hatalarını algılayan AFDD (ark hatası koruma cihazı) kullanılır.
- Yıldırım ve ani gerilim yükselmelerine karşı uygun SPD (parafudr) seçilir; çatı üstü uygulamalarda DC tarafında tipik Tip 2 SPD, yıldırım riski yüksek bölgelerde Tip 1+2 kombinasyonu değerlendirilir.
- Acil durumlarda (yangın, bakım) DC gerilimi güvenli seviyeye indiren acil kapatma (rapid shutdown) sistemi, modül veya string seviyesinde uygulanır.
- Kaçak akım koruması ve aşırı akım sigortaları, ilgili şebeke bağlantı şartlarına uygun seçilir.
Önemli: AFDD, sigortaların algılayamadığı ark hatalarını tespit eder; çatı GES yangınlarının önemli bir bölümü bu tür gevşek bağlantı/izolasyon hasarı kaynaklı arklardan çıkar.
Koruma sistemleri şeması — AFDD, SPD ve modül seviyesi acil kapatma (rapid shutdown)
Usta Der Ki
"DC tarafında ark hatası koruma cihazına gerek yok, sigorta yeterli."
Şantiye Gerçeği
Sigortalar aşırı akımı algılar, ancak gevşek bağlantı veya izolasyon hasarından kaynaklanan seri/paralel ark hatalarını tespit edemez. Bu tür ark hataları, çatı GES yangınlarının en sık nedenlerinden biridir; AFDD kullanımı isteğe bağlı bir iyileştirme değil, güvenlik gereğidir.
Usta Der Ki
"Acil kapatma (rapid shutdown) gereksiz bir maliyet, panel zaten güneş yoksa üretmez."
Şantiye Gerçeği
Gündüz güneş varken bir yangın söndürme ekibi çatıya çıktığında DC hat hâlâ gerilim altındadır; panelin "güneş yoksa üretmez" mantığı gündüz acil müdahale senaryosunda geçerli değildir. Acil kapatma sistemi olmadan itfaiyeci veya bakım personeli elektrik çarpması riskiyle karşı karşıya kalır.
Madde 11 — Topraklama ve Yıldırımdan Korunma
Topraklama Esasları
- Panel çerçeveleri, ray sistemi ve tüm metal bileşenler potansiyel eşitleme/topraklama hattına dahil edilir; topraklama direnci ilgili yönetmelik sınır değerlerini sağlar.
- Bina paratoner sistemi varsa, GES topraklaması bu sistemle koordineli tasarlanır; TS EN 62305 esasına göre risk analizi yapılır.
- Topraklama süreklilik testi, devreye alma öncesi yapılır ve sonuç tutanağa geçirilir.
Usta Der Ki
"Topraklama sadece invertör için yeterli, panel çerçevelerine gerek yok."
Şantiye Gerçeği
Panel çerçeveleri ve ray sistemi de potansiyel eşitleme/topraklama hattına dahil edilmelidir. Yalnızca invertörün topraklanması, panel tarafında oluşabilecek bir yalıtım hasarında çerçevenin gerilim altında kalmasını önlemez; bu durum çatıya çıkan kişi için elektrik çarpması riski oluşturur.
Madde 12 — Montaj Toleransları ve Uygulama Esasları
Uygulama Kuralları
- Ray hizası ve panel düzlemi, komşu panellerle ±3 mm toleransla hizalanır.
- Panel eğim açısı, proje bazında güneşlenme optimizasyonuna göre belirlenir; yalnızca mevcut çatı eğimine bağlı kalınmaz.
- Kablo bağlantıları üretici konektör talimatına uygun yapılır, gevşek/yarım oturmuş konektör kabul edilmez.
- Bağlantı cıvataları tork değerine göre sıkılır ve kontrol tutanağa geçirilir.
- Panel dizileri arasında, bakım ve temizlik erişimini sağlayacak minimum 60 cm genişliğinde geçiş yolu bırakılır; panel sayısını artırmak amacıyla bu boşluktan feragat edilmez.
- Çatı parapetine, baca çevresine ve diğer mevcut çatı elemanlarına erişim, panel dizilimiyle engellenmeyecek şekilde planlanır.
Usta Der Ki
"Panel eğim açısı önemli değil, çatı eğimi neyse o kullanılır."
Şantiye Gerçeği
Eğim optimizasyonu yapılmadan doğrudan çatı eğimine bağlı kalınması, hem panel verimliliğini düşürür hem de yanlış eğimde su/kar birikmesine, buna bağlı ek statik yüke ve panel yüzeyinde kirlenmeye yol açabilir. Eğim, proje bazında güneşlenme analizi ile belirlenmelidir.
Usta Der Ki
"Panel dizilerinin arasına bakım geçiş yolu bırakmaya gerek yok, panel sayısını maksimize edelim."
Şantiye Gerçeği
Bakım/temizlik erişimi olmayan sıkı panel dizilimi, arıza tespitini ve müdahaleyi zorlaştırır; ayrıca çatı bakım/onarım işlerinde panellerin sökülmesini gerektirebilir. Panel dizileri arasında minimum 60 cm geçiş yolu bırakılmalı, bu alan panel sayısını artırma gerekçesiyle daraltılmamalıdır.
Madde 13 — Kalite Kontrol ve Test Şartları
Devreye Alma Testleri
| Test / Kontrol | Referans Standart |
| Çatı statik yeterlilik hesabı | Proje mühendisi statik raporu |
| FV modül tip onayı/güvenliği | TS EN IEC 61215 / TS EN IEC 61730 |
| Sistem dokümantasyonu ve devreye alma testi | TS EN 62446 |
| Topraklama süreklilik ve direnç testi | İlgili yönetmelik sınır değerleri |
| Yalıtım direnci ve string gerilim/akım testi | Üretici/proje teknik şartı |
| Su yalıtım geçiş detayı kontrolü | Görsel + su testi |
Kalite Kontrol Notu: Statik hesap raporu, modül/inverter teknik föyleri, topraklama test tutanağı ve devreye alma raporu teslim belgeleri dosyasına eklenmeden geçici kabul yapılmaz.
Madde 14 — İş Güvenliği ve Çalışma Şartları
Sahada Güvenlik
- Çatı üstü çalışmalarda düşme önleyici ekipman (harness, güvenlik hattı) kullanılır.
- Elektrik bağlantı işlemleri, panel gün ışığı altında dahi gerilim üretebileceğinden, yetkili elektrik personeli tarafından uygun yalıtımlı ekipmanla yapılır.
- Kurulum sırasında paneller geçici olarak opak örtü ile kapatılarak gerilim riski azaltılabilir.
Madde 15 — Bakım ve Periyodik Kontrol
İşletme Dönemi
- Panel yüzeyleri periyodik olarak temizlenir; kirlenme/gölgelenme verim kaybı açısından izlenir.
- Bağlantı noktaları, kablo izolasyonu ve topraklama süreklilik durumu yılda en az 1 kez kontrol edilir.
- İnvertör performans verileri (varsa uzaktan izleme sistemi üzerinden) düzenli takip edilir; anormal düşüş tespit edilirse arıza taraması yapılır.
- Çatı su yalıtım geçiş noktaları, genel çatı bakım periyoduyla birlikte kontrol edilir.
- Panel altına ve çevresine yaprak/kir birikimi nedeniyle tıkanabilecek oluk ve iniş borusu hatları periyodik olarak kontrol edilip temizlenir; GES kurulumu, mevcut çatı su tahliye sisteminin erişilebilirliğini engellemeyecek şekilde planlanmış olmalıdır.
Madde 16 — Garanti Şartları
Sorumluluk ve Süreler
| Kapsam | Garanti Süresi |
| FV modül (ürün garantisi) | 10-12 yıl (üretici garantisi) |
| FV modül performans garantisi | 25 yıl (üretici garantisi, kademeli verim taahhüdü) |
| İnvertör | 5-10 yıl (üretici garantisi) |
| Taşıyıcı konstrüksiyon (ray sistemi) | 10 yıl |
| Çatı su yalıtım geçiş detayı (flashing) | 5 yıl |
| Montaj işçiliği (genel) | 2 yıl |
Çatı su yalıtım geçiş detayı (flashing), genel montaj işçiliğinden ayrı ve daha uzun bir garanti süresine tabidir; çünkü hatalı bir geçiş detayının neden olduğu sızıntı, çoğu zaman 2 yıllık işçilik garantisi süresi içinde değil, 3-5 yıl sonra belirgin hâle gelir.
Önemli: Garanti kapsamı; proje dışı aşırı yük bindirme, izinsiz tadilat, bakım ihmali veya doğal afet (dolu, fırtına) kaynaklı hasarları kapsamaz.
Madde 17 — Teslim Belgeleri
Dosya İçeriği
- Çatı statik yeterlilik hesap raporu
- Rüzgar/kar/deprem yükü statik hesap raporu
- FV modül ve invertör CE/uygunluk belgeleri, teknik föyler
- Devreye alma test raporu (TS EN 62446)
- Topraklama test tutanağı
- Çatı delme noktaları planı ve su yalıtım detay onayı
- Dağıtım şirketi bağlantı onayı (lisanssız üretim mevzuatı kapsamında)
- Uygulama projesi (as-built) ve tek hat şeması
- Garanti belgeleri ve bakım talimatı
Madde 18 — Reddedilme Kriterleri
Kabul Dışı Durumlar
- Çatı statik yeterlilik hesabı yapılmadan başlanan kurulum
- Rüzgar/kar/deprem yükü hesabı yapılmadan boyutlandırılmış taşıyıcı konstrüksiyon
- Yalnızca silikon dolgu ile "su yalıtılmış" kabul edilen çatı delme noktaları
- UV dayanımsız standart kablo ile yapılan DC tesisatı
- AFDD (ark hatası koruma) veya uygun SPD olmadan devreye alınmış sistemler
- Acil kapatma (rapid shutdown) sistemi bulunmayan çatı üstü kurulumlar
- Panel çerçeveleri/ray sistemi topraklama hattına dahil edilmemiş kurulumlar
- TS EN IEC 61215/61730 belgesi sunulmayan FV modüller
GES Çatı Projeniz mi Var?
Çatı statik değerlendirmesi, elektriksel tasarım desteği ve şartname uyarlaması için bize ulaşın.
WhatsApp ile İletişime Geç
PDF
Resmi Teknik Şartname PDF'ini İndirin
Sözleşmelerinize doğrudan ekleyebileceğiniz resmi format — FCAD-TS-077