Taş Duvar İstinat Teknik Şartnamesi
FCAD-TS-074 · 2026 / Rev. 1 · TS 7994 · TBDY 2018 · TS EN 1996-1-1 · TS EN 998-2 · Ağırlık Tipi Doğal Taş İstinat Duvarı
Ağırlık tipi taş duvar istinat — harçlı örgü, taban genişliği ve geri eğim (batter) düzeni
Bu Şartname Kimlere Hitap Eder?
İnşaat mühendisleri, mimarlar, uygulayıcı firmalar, yapı denetim görevlileri, proje müellifleri ve villa/bahçe/yol kenarı gibi eğimli veya kot farklı arazilerde doğal taş istinat duvarı imalatı, montajı veya kontrolünü üstlenecek her paydaş. Bu doküman, sözleşme özel şartlarına ek olarak uygulanır ve ihale/sözleşme eki teknik şartname olarak kullanılabilir.
Madde 1 — Kapsam ve Amaç
Genel Hükümler
Bu şartname; villa bahçeleri, yol kenarı, tarım terası, köy yolu ve peyzaj projelerinde eğimli arazilerin desteklenmesi amacıyla kullanılan ağırlık tipi (masif) doğal taş istinat duvarlarının — harçlı veya kuru yığma sistemlerin — zemin etüdü, malzeme, örgü tekniği, drenaj, stabilite hesabı ve kalite kontrol esaslarını kapsar.
Bu doküman; modüler prekast blok sistemlerini (bkz. ForumCAD Şev Taşı Teknik Şartnamesi) ve betonarme/donatılı istinat duvarlarını kapsamaz. Madde 7'de tanımlanan yükseklik sınırını aşan projelerde betonarme veya donatılı mühendislik çözümlerine geçilmelidir.
Belirli bir yüksekliği aşan istinat duvarları, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında ruhsat ve/veya belediye onayına tabi olabilir; proje uygulama öncesi ilgili idarenin güncel imar mevzuatı ve yapı denetim şartları kontrol edilmelidir.
Madde 2 — Tanımlar ve Kısaltmalar
Terminoloji
| Terim | Açıklama |
| Ağırlık Tipi (Masif) Duvar | Yanal toprak itkisini kendi ağırlığı ile dengeleyen, donatısız taş/kagir istinat duvarı |
| Kuru Yığma | Harç kullanılmadan, taşların sıkı geçme (interlocking) prensibiyle örülmesi tekniği |
| Hearting (İç Dolgu) | Kuru yığma duvarlarda dış yüz taşları arasındaki boşluğu dolduran küçük taş kırıkları |
| Batter (Geri Eğim) | Duvar ön/arka yüzünün düşey eksenden geriye doğru yatıklığı |
| Barbakan | Duvar gövdesinden geçirilen, arka dolgudaki suyu tahliye eden drenaj borusu/deliği |
| Yatak Düzlemi | Taşın doğal tabakalaşma yönü; yüke dik değil, yatağına paralel yerleştirilmelidir |
Madde 3 — Uygulanacak Standart ve Yönetmelikler
Referans Doküman Listesi
| Standart / Yönetmelik | Konu |
| TS 7994 | Zemin dayanma yapıları — hesap esasları (Türkiye'nin ana istinat duvarı standardı) |
| TBDY 2018 | Deprem tasarım spektrumu ve yer hareketi düzeyi parametreleri (Mononobe-Okabe hesabına girdi olarak) |
| TS 2510 | Yığma binalar — tasarım ve yapım kuralları |
| TS EN 1996-1-1 (Eurocode 6) | Kâgir yapıların tasarımı — donatılı ve donatısız kâgir |
| TS EN 771-6 | Kâgir birimler — doğal taş kâgir birimler özellikleri |
| TS EN 998-2 | Kâgir harcı — özellikler |
| TS EN 772-4 | Doğal taş kâgir birimlerin porozite ve birim hacim kütle deneyi |
| TS 1900-1/2 | Zemin sınıflandırması, laboratuvar ve arazi deneyleri |
| Eurocode 7 (TS EN 1997) | Geoteknik tasarım esasları |
Madde 4 — Zemin Etüdü ve Temel Hazırlığı
Alt Yapı Şartları
- Zemin sınıfı, taşıma gücü ve yeraltı suyu seviyesi TS 1900-1/2 esaslarına göre değerlendirilir; ağırlık tipi duvar da zemine önemli düşey yük aktarır.
- Temel tabanı, donma derinliğinin altına ve taşıma gücü yeterli tabakaya oturacak şekilde kazılır.
- Temel altı, sıkıştırılmış granüler malzeme ile hazırlanır; zayıf/organik zemin tabakası sıyrılarak uzaklaştırılır.
- Temel taban genişliği, Madde 7 ve Madde 10'da tanımlanan geometrik ve stabilite kriterlerine göre belirlenir.
Usta Der Ki
"Zemin etüdü taş duvarlar için gerekli değil, zaten hafif bir yapı."
Şantiye Gerçeği
Ağırlık tipi taş duvar, adından da anlaşılacağı gibi büyük miktarda kütle ağırlığını zemine aktarır; hafif bir yapı değildir. Zemin etüdü yapılmadan inşa edilen duvarlarda farklı oturma, taşıma gücü yetersizliği ve zamanla devrilme riski oluşur.
Madde 5 — Taş Malzeme Özellikleri ve Seçimi
Malzeme Şartları
- Taş türü: Bazalt, granit, kalker gibi basınç dayanımı yüksek, düşük su emme oranına sahip doğal taşlar tercih edilir; TS EN 771-6 ve TS EN 772-4 kapsamında porozite ve birim hacim kütle değerleri belgelenir.
- Minimum basınç dayanımı: 50 MPa; birim hacim ağırlık tipik olarak γ = 22-26 kN/m³ aralığında belgelenir.
- Taş boyutu: Taban sıralarında büyük ve ağır taşlar, üst sıralara doğru göreceli olarak daha küçük taşlar kullanılır.
- Yatak düzlemi: Taşın doğal tabakalaşma yönü (yatak düzlemi), düşey yüke paralel değil, yatay ve yüke dik olacak şekilde yerleştirilir.
- Ayrışma/donma direnci: Dış mekân kullanımında donma-çözünme döngüsüne dayanıklı, ayrışmamış (taze ocak) taş kullanılır; yüzeyinde mikro çatlak veya tabakalanma bulunan taşlar reddedilir.
Usta Der Ki
"Taş nasıl gelirse öyle konur, yönü önemli değil."
Şantiye Gerçeği
Doğal taşın tabakalaşma (yatak) yönü, taşın mekanik dayanımını doğrudan etkiler. Yatak düzlemi düşey yüke paralel (dik) yerleştirilirse, taş yük altında tabakaları boyunca yarılabilir veya kırılabilir. Taş, doğal yatağına paralel — yani yatay — konumda örülmelidir.
Madde 6 — Harç Özellikleri
Bağlayıcı Malzeme (Harçlı Sistemler İçin)
| Harç Sınıfı (TS EN 998-2) | Min. Basınç Dayanımı | Kullanım Alanı |
| M2,5 | 2,5 MPa | Düşük yüklü, esnek çalışması istenen kuru yığmaya yakın uygulamalar |
| M5 | 5 MPa | Genel amaçlı harçlı taş duvar istinat uygulamaları |
| M10 | 10 MPa | Yüksek dayanım gereken, ağır yüklü duvarlar |
Sahada karışım oranı olarak yaygın kullanılan tarifler: çimento harcı tipik 1:3 - 1:4 (çimento:kum, M10 civarı dayanıma karşılık gelir); kireç-çimento harcı 1:2:9 (çimento:kireç:kum, M2,5-M5 aralığı); kireç harcı 1:3 (kireç:kum, restorasyon amaçlı). Sahada kullanılan karışım oranı, hedeflenen TS EN 998-2 harç sınıfına karşılık gelecek şekilde önceden numune ile doğrulanır.
Harç karışımı, taşın doğal esnekliği ile uyumlu seçilmelidir; aşırı rijit (yüksek çimento oranlı, M10 üzeri) harç, taş ile harç arasında farklı davranışa ve zamanla ayrışmaya yol açabilir.
Usta Der Ki
"Harç oranında çimento ne kadar fazla olursa o kadar sağlam olur."
Şantiye Gerçeği
Aşırı çimentolu harç, taş ile birlikte esnek çalışmaz; sıcaklık farkı ve küçük zemin hareketlerinde taş-harç arayüzünde çatlama ve ayrışma görülür. Harç oranı, projenin performans gereksinimine (dayanım vs esneklik) göre TS EN 998-2 esaslarına uygun seçilmelidir; "ne kadar çok çimento o kadar iyi" yaklaşımı yanlıştır.
Madde 7 — Duvar Geometrisi ve Yükseklik Sınırları
Boyutlandırma Esasları
| Parametre | Değer / Kural |
| Taban genişliği | B ≈ 0,5 - 0,7 × duvar yüksekliği (H) |
| Ön yüz eğimi (batter) | Tipik 1:4 ile 1:6 arasında (yatay:düşey), proje statiğine göre kesinleştirilir |
| Duvar tepesi (kret) kalınlığı | Minimum 30-40 cm |
| Temel derinliği | Donma derinliği altında ve yeterli taşıma gücüne sahip tabakada |
| Maksimum pratik yükseklik | 3-4 m (ağırlık tipi, donatısız); üzerinde betonarme/donatılı çözüm gerekir |
Temel altına, yükün düzgün dağılımını sağlamak amacıyla minimum C16/20 sınıfında, 15-20 cm kalınlığında grobeton (temel betonu) uygulanır. Kayma güvenliğinin artırılması gereken durumlarda, temel tabanına duvar genişliğine uygun boyutlarda bir "diş" (kayma kilidi) eklenebilir.
Ağırlık tipi taş duvarlarda çekme dayanımı bulunmadığından, duvar yalnızca basınç ve kendi ağırlığı ile çalışır. Bu nedenle 3-4 m'yi aşan yüksekliklerde, artan devirici moment ve zemin taşıma gücü talebi karşısında ağırlık tipi çözüm yetersiz kalır.
Usta Der Ki
"3-4 metreden yüksek şevlerde de sade taş duvar yeter, mühendislik hesabına gerek yok."
Şantiye Gerçeği
Ağırlık tipi taş duvarların çekme dayanımı yoktur; yalnızca kütle ağırlığıyla toprak itkisine karşı koyarlar. Yükseklik arttıkça devirici moment kat kat artar. 3-4 m eşiğinin üzerinde ağırlık tipi taş duvar yetersiz kalır; betonarme perde, donatılı yığma veya farklı bir mühendislik çözümüne geçilmesi gerekir.
Madde 8 — Örgü Tekniği (Harçlı ve Kuru Yığma)
Uygulama Kuralları
- Harçlı sistem: Taşlar arası derz harçla tam doldurulur; derz kalınlığı tipik 6-15 mm aralığında tutulur (TS EN 1996-1-1); düşey derzler bir alttaki sıraya göre şaşırtmalı düzenlenir, sürekli düşey derz oluşturulmaz.
- Kuru yığma sistem: Taşlar, harç kullanılmadan sıkı geçme (interlocking) prensibiyle örülür; her taş en az iki komşu taşla temas edecek şekilde yerleştirilir.
- İç dolgu (hearting): Kuru yığma duvarlarda, dış yüz taşları arasındaki iç boşluk küçük taş kırıklarıyla sıkıca doldurulur; boşluk bırakılmaz.
- Bağ taşları: Duvar kalınlığının 0,6-0,7 katı uzunluğunda, duvar kalınlığını tamamen kat eden "bağ taşı" (through-stone), yatayda ve düşeyde en fazla 1 m aralıkla yerleştirilerek dış ve iç yüzler birbirine bağlanır.
Usta Der Ki
"Kuru yığma duvarda iç dolgu boşluk bırakılabilir, sadece dış yüz görünsün yeter."
Şantiye Gerçeği
İç dolgu (hearting) boşluğu, duvarın iç sürtünme ve kilitlenme direncini azaltır; zamanla dış yüz taşları desteksiz kalarak çökme veya öne doğru hareket riski oluşturur. İç dolgu, küçük taş kırıklarıyla sıkıca doldurulmalı ve sıkıştırılmalıdır.
Örgü tekniği kesit detayı — bağ taşı (through-stone), iç dolgu (hearting) ve taş yatak düzlemi yönü
Madde 9 — Drenaj ve Su Yönetimi
Su Kontrolü
- Harçlı duvarlarda, duvar gövdesinden geçirilen minimum 100 mm çaplı barbakan (drenaj borusu), tıkanma riskini azaltacak şekilde düşeyde 1,0 m, yatayda 2,0-3,0 m aralıklarla yerleştirilir.
- Barbakanlar, duvar arkasından öne doğru minimum %1-2 eğimle döşenir; su birikintisi oluşturacak yatay veya ters eğimli boru kabul edilmez.
- Barbakan arkasına, ince malzeme göçünü önlemek için geotekstil sarılı granüler filtre malzemesi (mıcır) yerleştirilir.
- Duvar arkasında minimum 30 cm genişliğinde drenajlı granüler dolgu uygulanır.
- Kuru yığma duvarlarda, taşlar arası doğal boşluklar zaten kısmi drenaj sağlar; ancak yoğun su akışı beklenen noktalarda ek drenaj önlemi alınır.
Geri dolgu ve sıkıştırma: Duvar arkası dolgu, killi veya organik malzeme içermeyen, iyi gradasyonlu granüler malzemeden (çakıl, kırma taş, kaba kum) oluşur. Dolgu, maksimum 20-30 cm kalınlığındaki tabakalar hâlinde serilip standart/modifiye Proktor deneyine göre sıkıştırılır; duvar yüzüne yakın bölgede ağır sıkıştırma ekipmanı kullanılmaz.
Yüzey drenajı: Dolgu üst yüzeyi, yağmur suyunun doğrudan içeri sızmasını azaltmak için minimum %2-3 eğimli ve mümkünse geçirimsiz bir yüzey tabakası (şilte veya sıkıştırılmış kil örtü) ile kapatılır; yüzey suları toplanıp uzaklaştırılır.
Usta Der Ki
"Taş duvarda ayrı drenaj deliği gerekmez, taşlar zaten su geçirir."
Şantiye Gerçeği
Harçlı taş duvarlarda harç, su geçirmezliği önemli ölçüde artırır; bu nedenle taşların "kendiliğinden su geçirdiği" varsayımı harçlı sistemlerde geçerli değildir. Barbakan olmadan duvar arkasında biriken su, hidrostatik basıncı artırarak devrilme veya kaymaya yol açar. Barbakan, harçlı taş duvarlarda zorunlu bir bileşendir.
Madde 10 — Stabilite Hesabı
Devrilme, Kayma, Taşıma Gücü ve Global Stabilite
Duvar, TS 7994 esasına göre aşağıdaki tahkiklere tabi tutulur ve hesap raporu proje teslim belgeleri arasında sunulur.
| Kontrol | Minimum Güvenlik Katsayısı (Statik) | Deprem Durumu |
| Devrilme (ağırlık merkezi taban içinde kalma) | 1,5 | 1,2 - 1,3 |
| Kayma (taban-zemin arası sürtünme) | 1,5 | 1,1 |
| Zemin taşıma gücü | Güvenlik katsayısı yerine gerilme kontrolü: σmax ≤ qem (izin verilen taşıma gücü) |
| Global (toptan göçme) stabilite | 1,3 - 1,5 | zemin koşuluna göre |
Taşıma gücü tahkikinde bir "güvenlik katsayısı" oranı değil, gerilme karşılaştırması esas alınır: temel tabanındaki maksimum zemin gerilmesi (σmax), zemin etüdünde belirlenen emniyetli taşıma gücünden (qem) küçük olmalıdır. Ayrıca eksantrisite, taban genişliğinin (B) altıda birini aşmamalıdır (e ≤ B/6 — "kern" kuralı); bu sağlanmazsa taban basıncı dağılımı üçgen formdan çıkar ve taban bir kısmında çekme (kalkma) oluşabilir.
Hesapta; duvar arkasındaki aktif toprak basıncı, duvarın öz ağırlığı, sürşarj yükü ve yeraltı suyu etkisi dikkate alınır.
| Sürşarj Kaynağı | Tasarım Yükü |
| Yaya yolu | q = 5 kN/m² |
| Hafif trafik (araç geçişi) | q = 10 kN/m² |
| Ağır trafik / iş makinesi | q = 20 kN/m² |
Sürşarj yükü, aktif toprak basıncı katsayısı (Ka) ile çarpılarak (Ka × q × H) ek yatay itki olarak devrilme ve kayma hesabına dahil edilir; duvar arkasındaki sürşarj yükünün tanımlanmaması, istinat duvarlarında en sık rastlanan ve en tehlikeli hesap hatalarından biridir.
Stabilite hesabı şeması — aktif toprak basıncı, ağırlık merkezi konumu ve devrilme/kayma kontrol noktaları
Usta Der Ki
"Taş duvar ne kadar kalın olursa o kadar sağlam olur, hesaba gerek yok."
Şantiye Gerçeği
Kalınlık tek başına stabiliteyi garanti etmez; duvarın geometrisi (taban genişliği, batter, ağırlık merkezi konumu) devrilme ve kayma güvenliğini belirler. Hatalı geometriyle inşa edilmiş kalın bir duvar, doğru geometriyle hesaplanmış daha ince bir duvardan daha az güvenli olabilir. TS 7994 esasına göre devrilme, kayma, taşıma gücü ve global stabilite hesabı yapılmadan imalat yapılmamalıdır.
Usta Der Ki
"Duvar arkasında yol veya araç geçişi olsa da bu ekstra yük hesaba katılmaz."
Şantiye Gerçeği
Duvar arkasındaki sürşarj yükü (yaya yolu, araç trafiği, malzeme yığını) toprak itkisini artırır ve bu artış hesaba katılmadığında duvar yetersiz boyutlandırılmış olur. Sürşarj yükünün tanımlanmaması, istinat duvarı göçmelerinde en sık rastlanan hesap hatalarından biridir.
Madde 11 — Deprem Etkisi
Sismik Güvenlik
Kapsam Notu: TBDY 2018 Bölüm 11, yığma binaların (konut vb. taşıyıcı sistemlerinin) deprem tasarımını kapsar; istinat duvarları (dayanma yapıları) bu bölümün doğrudan konusu değildir. İstinat duvarlarında deprem etkisi, aşağıda tanımlanan geoteknik yöntemle ayrıca değerlendirilir.
- Deprem etkisi altında duvar arkasındaki dinamik toprak basıncı artışı, Mononobe-Okabe (M-O) yöntemiyle hesaplanır; bu yöntem statik aktif basınca ek bir dinamik bileşen ekler.
- M-O hesabında kullanılacak tasarım yatay ivme katsayısı, TBDY 2018'de tanımlanan yerel deprem tehlikesi (tasarım spektrumu) parametrelerinden türetilir.
- Deprem durumunda güvenlik katsayıları Madde 10'da tanımlanan azaltılmış değerlere (devrilme ≥1,2-1,3, kayma ≥1,1) göre kontrol edilir; statik değerlerin altına inebilir ancak bu asgari sınırların üzerinde kalmalıdır.
- Yüksek deprem riski taşıyan bölgelerde veya kritik konumlardaki (bina yakını, yol üstü) duvarlarda, ağırlık tipi taş duvar yerine donatılı/betonarme çözüm değerlendirilir.
Usta Der Ki
"Deprem bölgesinde de taş duvar aynı şekilde yapılır, ek önlem gerekmez."
Şantiye Gerçeği
Deprem sırasında oluşan ek yatay ivme, Mononobe-Okabe yöntemiyle hesaplanan dinamik toprak basıncını statik duruma göre önemli ölçüde artırır ve buna bağlı olarak devrilme/kayma güvenliğini azaltır. Bu etki hesaba katılmadan, yalnızca statik koşula göre boyutlandırılan duvarlar deprem sırasında göçebilir.
Madde 12 — Derz ve Yüzey İşçiliği
Görsel ve Fonksiyonel Bitirme
- Harçlı sistemlerde derz genişliği TS EN 1996-1-1 esasına göre tipik 6-15 mm arasında tutulur; taş boyutu düzensiz olduğunda proje mühendisinin onayıyla yerel sapmalar kabul edilebilir. Derz dolgusu taşkın harç kalıntısı bırakmayacak şekilde temizlenir.
- Yüzey derz işçiliği (düz, içbükey veya dışbükey derz) proje estetik tercihine göre uygulanır.
- Duvar üst sırası, yağmur suyunun içeri sızmasını azaltacak şekilde minimum %5-10 dışa eğimli kapak taşı veya harç şapı ile tamamlanır.
Madde 13 — Kalite Kontrol ve Test Şartları
Kabul Kriterleri
| Test / Kontrol | Referans Standart |
| Zemin sınıflandırma ve taşıma gücü | TS 1900-1/2 |
| Taş porozite ve birim hacim kütle | TS EN 772-4 |
| Harç basınç dayanımı (harç sınıfı) | TS EN 998-2 |
| Devrilme/kayma/taşıma gücü hesabı | TS 7994 |
| Geri dolgu sıkıştırma kontrolü | Standart/Modifiye Proktor deneyi |
| Duvar yüzü düzlem/eğim kontrolü | İp/lazer nivo — düşey sapma toleransı ±10 mm/m |
Kalite Kontrol Notu: Zemin etüdü sonucu, stabilite hesap raporu ve taş/harç malzeme test sonuçları teslim belgeleri dosyasına eklenmeden geçici kabul yapılmaz.
Madde 14 — İş Güvenliği ve Çalışma Şartları
Sahada Güvenlik
- Ağır taşların taşınmasında uygun kaldırma ekipmanı (vinç, forklift) ve KKD (çelik burunlu ayakkabı, eldiven) kullanılır; vinç kullanılan işlerde önceden kapasite/yük planı hazırlanır.
- Kazı çukuru kenarlarında iş güvenliği tedbirleri (iksa, güvenlik şeridi, uyarı levhası) alınır; kazı ve dolgu çalışmaları sırasında şev göçmesi riskine karşı önlem alınır.
- Komşu parsel veya yapılara yakın kazılarda, komşu yapı temeli ve stabilitesi etkilenmeyecek şekilde kazı sırası ve iksa planı önceden belirlenir.
- Duvar örgüsü sırasında istifleme alanları düzenli tutulur, taş yığınlarının devrilme riski önlenir.
Madde 15 — Bakım ve Periyodik Kontrol
İşletme Dönemi
- Duvar yüzeyinde çatlak, öne doğru hareket veya taş kayması belirtileri yılda en az 1 kez, sabit referans noktalarına göre eğim/deformasyon ölçümü ile kontrol edilir.
- Derz veya taş yüzeyinde 0,3 mm'yi aşan çatlaklar kayıt altına alınır ve izlemeye alınır; ilerleyen çatlaklarda mühendislik değerlendirmesi istenir.
- Barbakanların tıkanmadığı periyodik olarak kontrol edilir; tıkanma tespit edilirse temizlenir.
- Harçlı sistemlerde derz dökülmesi/çatlaması tespit edilirse yerel derz onarımı yapılır.
- Kuru yığma sistemlerde oynayan/gevşeyen taşlar tespit edilirse yeniden sıkıca yerleştirilir.
Madde 16 — Garanti Şartları
Sorumluluk ve Süreler
| Kapsam | Garanti Süresi |
| Taş malzeme | 10 yıl |
| Harç ve derz işçiliği | 5 yıl |
| Drenaj sistemi (barbakan) | 5 yıl |
| Genel işçilik (örgü, montaj) | 2 yıl |
Önemli: Garanti kapsamı; proje dışı ek yük bindirme, izinsiz kazı/tadilat, doğal afet (sel, heyelan) veya bakım ihmalinden kaynaklanan hasarları kapsamaz.
Madde 17 — Teslim Belgeleri
Dosya İçeriği
- Zemin etüdü raporu
- Stabilite hesap raporu (devrilme, kayma, taşıma gücü, global — TS 7994)
- Taş ve harç malzeme test sonuçları
- Deprem etkisi değerlendirme notu (TBDY 2018 Bölüm 11)
- Uygulama projesi (as-built) ve kesit çizimleri
- Garanti belgeleri ve bakım talimatı
Madde 18 — Reddedilme Kriterleri
Kabul Dışı Durumlar
- Zemin etüdü ve stabilite hesabı yapılmadan başlanan uygulamalar
- Yatak düzlemi dikkate alınmadan (yüke paralel) yerleştirilmiş taşlar
- Barbakan veya drenaj dolgusu olmadan tamamlanmış harçlı duvarlar
- İç dolgusu (hearting) boşluklu bırakılmış kuru yığma duvarlar
- 3-4 m üzeri yükseklikte mühendislik hesabı olmadan imal edilmiş ağırlık tipi duvarlar
- Ayrışmış, mikro çatlaklı veya donma-çözünme direnci belgelenmemiş taş kullanımı
- TS EN 998-2 şartlarını sağlamayan harç ile örülmüş duvarlar
Taş Duvar İstinat Projeniz mi Var?
Zemin uygunluk değerlendirmesi, stabilite hesabı ve şartname uyarlaması için bize ulaşın.
WhatsApp ile İletişime Geç
PDF
Resmi Teknik Şartname PDF'ini İndirin
Sözleşmelerinize doğrudan ekleyebileceğiniz resmi format — FCAD-TS-074