82 / 20 · Teknik Şartname Serisi

Beton Onarım ve Güçlendirme (Karbon Fiber/FRP) Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri

18 madde
3 görsel
Maliyet tablosu dahil
Beton Onarım ve Güçlendirme (Karbon Fiber/FRP) Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri
Beton Onarım ve Güçlendirme (Karbon Fiber/FRP) Teknik Şartnamesi (FCAD-TS-084) | ForumCAD
Teknik Şartname Serisi — FCAD-TS-084

Beton Onarım ve Güçlendirme (Karbon Fiber/FRP) Teknik Şartnamesi

FCAD-TS-084 · 2026 / Rev. 1 · ACI 440.2R-17 · TS EN 1504 Serisi · TS EN 1542 · TBDY 2018 · FRP Yapısal Güçlendirme Sistemleri
Karbon fiber FRP beton güçlendirme kiriş eğilme ve kolon sargılama genel görünüm
FRP güçlendirme sistemleri — kiriş eğilme takviyesi ve kolon sargılama (confinement) uygulamaları
Kritik Mühendislik Uyarısı: Bu şartname kapsamındaki işler, mevcut bir yapının taşıyıcı sistem güvenliğini doğrudan etkileyen yapısal güçlendirme faaliyetleridir. Tasarım hesapları, ancak konusunda uzman bir inşaat mühendisi tarafından, güncel ACI 440.2R (veya eşdeğer fib/TBDY esaslı) yönteme uygun olarak yapılabilir. Bu doküman, saha uygulama ve kalite kontrol esaslarını standardize etmeyi amaçlar; proje bazlı tasarım hesabının yerine geçmez.
Bu Şartname Kimlere Hitap Eder?
İnşaat mühendisleri (özellikle yapısal güçlendirme/deprem güçlendirme uzmanlığı olan), yapı denetim görevlileri, FRP uygulayıcı firmalar, proje müellifleri ve mevcut betonarme binalarda kapasite artırımı, deprem güçlendirmesi veya hasar onarımı amacıyla karbon fiber/FRP sistemi uygulayacak her paydaş.

Madde 1 — Kapsam ve Amaç

Genel Hükümler

Bu şartname; mevcut betonarme yapı elemanlarının (kiriş, döşeme, kolon, perde) dışarıdan yapıştırılan fiber takviyeli polimer (FRP — karbon, cam veya aramid elyaf) sistemleriyle eğilme, kesme kapasitesi artırımı veya sismik sargılama (confinement) amaçlı güçlendirilmesi işlerinin; ön koşullar, beton onarımı, yüzey hazırlığı, malzeme seçimi, tasarım esasları, uygulama, ankraj, koruma ve kalite kontrol esaslarını kapsar.

Bu doküman; FRP donatılı yeni beton üretimini, iç/gömülü (internal) FRP donatı uygulamalarını ve karbon fiber dışındaki yapısal çelik güçlendirme yöntemlerini (çelik profil ilavesi, mantolama vb.) kapsamaz.

Madde 2 — Tanımlar ve Kısaltmalar

Terminoloji
TerimAçıklama
FRP (Fiber Reinforced Polymer)Fiber (karbon/cam/aramid) ve polimer reçine matrisinden oluşan kompozit güçlendirme malzemesi
DebondingFRP'nin, tasarım kapasitesine ulaşmadan önce betondan (genellikle ince bir beton tabakasıyla birlikte) ayrılması
Etkin Gerinim (Effective Strain)Debonding riski nedeniyle FRP'nin tasarımda kullanılabilecek, kopma gerinimden düşük sınırlı gerinim değeri
Çevresel Azaltma Katsayısı (CE)Maruz kalınan ortam koşuluna göre FRP tasarım dayanımını azaltan katsayı
NSM (Near-Surface Mounted)FRP çubuk/şeridin beton yüzeyine açılan oyuğa gömülerek yapıştırılması yöntemi
Confinement (Sargılama)Kolonun çevresine FRP sarılarak enine basınç etkisiyle eksenel kapasite ve süneklik artırımı
Tg (Camsı Geçiş Sıcaklığı)Epoksi reçinenin sert/camsı davranıştan yumuşak/kauçuksu davranışa geçtiği sıcaklık; bu sıcaklık üzerinde yapışma performansı hızla düşer

Madde 3 — Uygulanacak Standart ve Yönetmelikler

Referans Doküman Listesi
Standart / YönetmelikKonu
ACI 440.2R-17Dışarıdan yapıştırılan FRP sistemleriyle beton yapıların güçlendirilmesi tasarım ve uygulama kılavuzu
ACI 440.3RFRP malzemelerin test yöntemleri
fib Bulletin 90 (2019)Dışarıdan yapıştırılan FRP donatı — Avrupa tasarım esasları (fib Bulletin 14'ün (2001) güncellenmiş ve yerini alan hali)
TS EN 1504 SerisiBeton yapıların korunması ve onarımı için ürün ve sistemler (özellikle 1504-3: onarım harçları, 1504-9: genel ilkeler)
TS EN 1542Çekme (pull-off) yöntemiyle yapışma dayanımı ölçümü
ASTM D7565FRP kompozitlerin çekme özelliklerinin test yöntemi
TBDY 2018Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği — mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi esasları
ICRI Kılavuz 310.2Beton yüzey profili (CSP) sınıflandırması

Bu şartname kapsamındaki tüm tasarım hesapları, güncel ACI 440.2R (veya proje şartına göre eşdeğer fib/TBDY esaslı) yöntemle, konusunda uzman bir mühendis tarafından yapılır ve onaylanır.

Madde 4 — Mevcut Durum Tespiti ve Ön Koşullar

Güçlendirme Öncesi Değerlendirme
  • FRP güçlendirmesi planlanan her yapı elemanı için, mevcut yapısal durum (beton dayanımı, donatı düzeni/korozyon durumu, çatlak/hasar tespiti) belgelenir.
  • Donatı korozyonu, aktif (ilerlemekte olan) çatlaklar veya ayrışmış/gevşek beton tespit edilirse, bu sorunlar FRP uygulamasından önce onarılır (bkz. Madde 5); FRP, mevcut bozulmayı durduran bir sistem değil, sağlam bir alt yapıya ek kapasite ekleyen bir sistemdir.
  • Elemanın mevcut (güçlendirmesiz) taşıma kapasitesi hesaplanır; tasarım felsefesinde, FRP sistemi olası bir hasar sonucu işlevini kaybetse dahi elemanın belirli servis yüklerini (azaltılmış güvenlikle) taşıyabilmesi gözetilir.

Minimum güçlendirmesiz kapasite şartı: ACI 440.2R-17 esasına göre, FRP'nin "ikincil/tamamlayıcı donatı" olarak kabul edilebilmesi için, elemanın FRP olmadan da aşağıdaki yük kombinasyonunu güvenle taşıyabilmesi şart koşulur:

φRn ≥ 1,1D + 0,75L

Burada φRn elemanın güçlendirmesiz (mevcut) tasarım kapasitesini, D sabit yükü, L hareketli yükü ifade eder. Bu kontrol sağlanmadan FRP güçlendirmesi tasarlanamaz; sağlanmıyorsa, FRP'ye ek olarak elemanın mevcut kapasitesi de artırılmalı veya farklı bir güçlendirme stratejisi değerlendirilmelidir. Kesin katsayılar ve kombinasyon, güncel ACI 440.2R baskısına göre proje mühendisi tarafından teyit edilir.

Usta Der Ki
"Güçlendirme öncesi donatı korozyonu/çatlak onarımı atlanabilir, direkt üzerine fiber sarılabilir."
Şantiye Gerçeği
FRP, mevcut yapısal sorunları gizleyen değil, sağlam bir alt yapı üzerine ek kapasite ekleyen bir sistemdir. Korozyonlu donatı veya bozulmuş beton üzerine uygulanan FRP, altındaki bozulmayı durdurmaz ve korozyon ilerlemeye devam eder; bu sorunlar FRP uygulamasından önce mutlaka onarılmalıdır.
Usta Der Ki
"FRP güçlendirme yeterince yapıldıysa, elemanın orijinal (güçlendirmesiz) taşıma kapasitesi artık önemli değildir."
Şantiye Gerçeği
Sorumlu tasarım yaklaşımında, FRP sistemi olası bir hasar (yangın, mekanik darbe, vandalizm, yetersiz bakım) sonucu işlevini kaybetse dahi, yapı elemanının belirli servis/olağandışı yükleri FRP olmadan da taşıyabilmesi beklenir. Tüm ek kapasitenin FRP'ye bağımlı kılınması, tek bir koruma katmanına aşırı güvenmek anlamına gelir ve tasarım felsefesi açısından risklidir.

Madde 5 — Beton Onarımı: Bozulmuş Beton Giderme ve Donatı Koruma

Onarım Esasları
  • Ayrışmış, çatlamış veya karbonatlaşmış beton, sağlam beton görülene kadar kaldırılır (genellikle kırma/tıraşlama ile).
  • Açığa çıkan donatıda korozyon varsa, korozyon ürünleri (pas) mekanik olarak temizlenir; ciddi kesit kaybı tespit edilirse donatı takviyesi/ilavesi değerlendirilir.
  • Onarım harcı, TS EN 1504-3 esasına göre sınıflandırılan (R1-R4, yapısal onarım için genellikle R3/R4 sınıfı) polimer modifiyeli, düşük büzülmeli bir harç olarak seçilir.
  • Yapısal çatlaklar (varsa), FRP uygulamasından önce uygun bir yöntemle (örn. epoksi enjeksiyonu) onarılır; onarılmamış aktif bir çatlak üzerine FRP uygulanmaz.
  • Onarım harcının kürü tamamlanmadan yüzey hazırlığı ve FRP uygulamasına geçilmez.

Madde 6 — Yüzey Hazırlığı ve Kabul Kriterleri

Uygulama Öncesi Yüzey Şartları
  • Beton yüzeyi, kumlama veya taşlama ile laitance tabakasından ve yüzey kirliliğinden (yağ, boya, eski kaplama kalıntısı) arındırılır.
  • Yüzey pürüzlülüğü, ICRI Kılavuz 310.2 esasına göre tanımlanan uygun bir konkret yüzey profiline (CSP) getirilir; kullanılacak ürünün üretici talimatı bu profili tanımlar.
  • Yüzey çekme (pull-off) dayanımı test edilerek doğrulanır; ACI 440.2R-17'ye göre bu değer asgari 1,4 MPa olarak zorunlu bir alt sınırdır (tipik/gösterge bir değer değildir). Bu değerin altındaki yüzeylerde ek hazırlık (derinlemesine tıraşlama, onarım) yapılır.
  • Kare/dikdörtgen kesitli kolonların sargılanmasında köşeler yuvarlatılır; keskin köşe üzerine fiber sarılmaz. Kullanılan tasarım standardına göre asgari yarıçap farklılık gösterir — ACI 440.2R-17'de asgari ~13 mm (0,5 inç), fib Bulletin 90'da asgari ~30 mm olarak belirtilir. Proje hangi standardı esas alıyorsa o standardın köşe yarıçapı şartı uygulanır; standart belirtilmemişse daha muhafazakâr (büyük) değer esas alınır.
  • Gevşek dokulu/aşırı emici yüzeylerde, üretici tarafından belirtilen düşük viskoziteli epoksi astar (primer) uygulanır.
  • Yüzey, uygulama anında kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır; nem içeriği, elektronik nem ölçer veya kalsiyum klorür testi gibi bir yöntemle ölçülüp üretici sınırıyla karşılaştırılır; sınırın üzerindeyse uygulama ertelenir.
FRP güçlendirme yüzey hazırlığı köşe yuvarlatma ve pull-off testi detayı
Yüzey hazırlığı — köşe yuvarlatma (standarda göre R≥13-30mm) ve pull-off dayanım testi ile doğrulama
Usta Der Ki
"Beton yüzeyi düz ve temiz görünüyorsa, ekstra hazırlığa gerek yok, direkt epoksi sürülebilir."
Şantiye Gerçeği
FRP'nin betona yapışması için asgari yüzey çekme (pull-off) dayanımı (ACI 440.2R-17'ye göre zorunlu asgari değer ~1,4 MPa) ve uygun bir yüzey pürüzlülüğü (CSP) gereklidir. Gözle düzgün görünen ama laitance tabakası taşıyan veya zayıf yüzey tabakası olan beton bu dayanımı sağlamayabilir; bu durum sahada gözle tespit edilemez, yalnızca pull-off testiyle doğrulanabilir.
Usta Der Ki
"Kolon köşeleri keskin olsa da fiber sargılamada sorun olmaz."
Şantiye Gerçeği
Kare/dikdörtgen kolon sargılamasında keskin köşeler, fiber üzerinde yerel gerilim yoğunlaşması yaratır ve fiberin köşe noktasında beklenenden çok daha erken kopmasına yol açabilir. Köşeler, sargılama öncesi kullanılan standarda uygun asgari bir yarıçapla (ACI 440.2R-17: ~13 mm, fib Bulletin 90: ~30 mm) yuvarlatılmalıdır; bu adım atlanan bir sargılama, tasarım hesabındaki varsayılan performansı sahada sağlamayabilir.

Madde 7 — FRP Malzeme Tipleri ve Seçim Esasları

Malzeme Seçimi
Fiber TipiGenel ÖzellikTipik Kullanım
Karbon (CFRP)Yüksek mukavemet/rijitlik, iyi çevresel dayanıklılık, göreceli yüksek maliyetEğilme/kesme güçlendirmesi, kolon sargılama — en yaygın tercih
Cam (GFRP)Daha düşük rijitlik ve maliyet, çevresel dayanıklılığı karbona göre daha düşükBütçe kısıtlı, düşük rijitlik gereken uygulamalar
Aramid (AFRP)Darbe dayanımı yüksek, orta maliyetDarbe/patlama etkisine karşı özel uygulamalar
  • Uygulama formu; ıslak lamine (wet layup — kumaş formunda sahada doyurma), önceden kürlenmiş lamine şerit (pre-cured strip) veya yüzey altı gömülü (NSM) çubuk/şerit olarak proje şartına göre seçilir.
  • Malzeme seçimi; gerekli kapasite artışı, elemanın geometrisi, çevresel maruziyet ve estetik/mekansal kısıtlara göre proje mühendisi tarafından yapılır.

Madde 8 — Tasarım Esasları: Kapasite, Debonding Sınırlaması ve Çevresel Azaltma

Mühendislik Hesap Prensipleri
  • FRP sistemi, ACI 440.2R-17 (veya eşdeğer bir tasarım yöntemi) esasına göre, mevcut donatı ile FRP'nin birlikte çalıştığı bir kesit analiziyle tasarlanır.
  • FRP, yalnızca çekme donatısı olarak tasarımda dikkate alınır; basınç davranışı güvenilir kabul edilmez ve tasarımda kullanılmaz.
  • Tasarımda kullanılan FRP gerinimi, fiberin kopma gerinimi değil, debonding riskini sınırlayan bir "etkin gerinim" (effective strain) değeridir; bu değer, bağ-bağımlı bir katsayı (bond-dependent coefficient) ile hesaplanır ve genellikle fiberin gerçek kopma gerinimden belirgin ölçüde düşüktür.
  • FRP tasarım dayanımı, maruz kalınan çevre koşuluna göre bir çevresel azaltma katsayısı (CE) ile çarpılarak azaltılır; karbon fiber için bu katsayı genellikle cam veya aramid fibere göre daha yüksektir (yani azaltma daha azdır), dış ortam/agresif kimyasal ortam koşullarında iç mekana göre daha düşük bir katsayı uygulanır.
  • Sünek (ductile) bir göçme davranışı sağlamak amacıyla, tasarımda genellikle iç çelik donatının akma gerinimine ulaşması aranan bir şarttır; kesit, çelik akmadan önce FRP'nin ani/gevrek kopmasıyla göçecek şekilde tasarlanmaz.
  • Servis Limit Durumu (SLS) kontrolü, nihai kapasite (ULS) kontrolüne ek olarak mutlaka yapılır; bu kontrol çatlak genişliği, sehim (deflection) ve servis yükleri altında beton/çelik/FRP gerilmelerinin sınırlandırılmasını kapsar. Eğilme güçlendirmesinde SLS kontrolü, birçok durumda ULS kontrolünden daha belirleyici olabilir.
  • Kesme güçlendirmesinde, yalnızca kirişin yan yüzeylerine uygulanan (üstten/basınç bölgesinden ankajsız) FRP şeritleri, yeterli ankraj sağlanamadığından önerilmez; kesme güçlendirmesinde FRP'nin basınç bölgesine ankrajlanması veya tam sargılama (U-sargı yerine tam çevre sargı) tercih edilir.
  • Torsiyon güçlendirmesi ve ön gerilmeli (prestressed) FRP uygulamaları, bu şartnamenin genel kapsamı dışında özel mühendislik değerlendirmesi gerektiren ileri tekniklerdir; bu tür uygulamalar için fib Bulletin 90'daki ilgili bölümler esas alınarak ayrı bir tasarım yapılır.
Önemli: Bu şartname, CE katsayısı, etkin gerinim sınırı ve SLS gerilme sınırlarının kesin sayısal değerlerini sabitlemez; bu değerler, kullanılan FRP ürününün üretici verileri ve güncel tasarım standardı (ACI 440.2R veya fib Bulletin 90 güncel baskısı) esas alınarak proje mühendisi tarafından hesaplanır ve tasarım raporunda belgelenir. Sismik güçlendirme amaçlı uygulamalarda, TBDY 2018'in ilgili bölümünde tanımlanan ek sayısal şartlar (varsa) da dikkate alınır.
FRP debonding yapışma yüzeyinden ayrılma ve etkin gerinim sınırı kesit şeması
Debonding mekanizması — FRP'nin ince bir beton tabakasıyla birlikte betondan ayrılması, kopma öncesi
Usta Der Ki
"Karbon fiberin kopma dayanımı ne kadar yüksekse güçlendirme o kadar güçlü olur, tasarımda bu değer doğrudan kullanılır."
Şantiye Gerçeği
FRP-beton sistemlerinde çoğu zaman belirleyici olan, fiberin kopma dayanımı değil, FRP'nin betondan ayrılması (debonding) sınırıdır. Tasarım gerinimi, fiberin gerçek kopma geriniminden çok daha düşük bir "etkin gerinim" sınırına göre belirlenir; bu sınır aşılmadan çok önce, FRP betondan ince bir beton tabakasıyla birlikte koparak ayrılabilir. Kataloğdaki yüksek kopma dayanımı rakamı, sahadaki gerçek kapasiteyi göstermez.
Usta Der Ki
"Karbon fiber güçlendirme her ortamda (iç mekan, dış cephe, kimyasal tesis) aynı performansı verir."
Şantiye Gerçeği
FRP sistemlerinin tasarım dayanımı, maruz kalınan çevre koşuluna (iç mekan, dış hava, agresif kimyasal ortam) göre azaltılan bir çevresel azaltma katsayısı (CE) ile hesaplanır. Aynı karbon fiber ürünü, dış ortamda iç mekana kıyasla daha düşük bir tasarım dayanımıyla değerlendirilmelidir; "aynı ürün, aynı performans" varsayımı tasarım hesabını hatalı yapar.
Usta Der Ki
"FRP güçlendirmesinde servis yükü altında kontrol gerekmez, sadece nihai (ultimate) kapasiteye bakılır."
Şantiye Gerçeği
Eğilme güçlendirmesinde Servis Limit Durumu (SLS) kontrolü — çatlak genişliği, sehim, beton/çelik/FRP gerilmelerinin sınırlandırılması — çoğu zaman nihai kapasite (ULS) kontrolünden daha belirleyici olabilir. Yalnızca ULS'e göre yapılan bir tasarım, servis koşullarında aşırı çatlama veya sehim riski taşıyabilir; her iki kontrol de tasarımın ayrılmaz parçasıdır.
Usta Der Ki
"Kesme güçlendirmesinde FRP şeridi kirişin yalnızca yan yüzeylerine yapıştırılabilir, ek ankraja gerek yok."
Şantiye Gerçeği
Yalnızca yan yüzeylere uygulanan (U-sargı olmayan) FRP şeritlerinde, basınç bölgesine yeterli ankraj sağlanmadığı için erken debonding riski yüksektir. Kesme güçlendirmesinde FRP'nin basınç bölgesine ankrajlanması veya tam sargılama yapılması, sistemin tasarım kapasitesine güvenle ulaşabilmesi için önerilir.
Usta Der Ki
"FRP güçlendirmede iç çelik donatının akıp akmadığı önemli değil, toplam kapasite yeterliyse sorun yok."
Şantiye Gerçeği
Sünek bir davranış için, güçlendirilmiş kesitte iç çelik donatının akma gerinimine ulaşması genellikle tasarımda aranan bir şarttır. Çelik akmadan FRP'nin ani ve gevrek şekilde koptuğu bir tasarım, öngörülemeyen ve ani bir göçme moduna yol açabilir; "toplam kapasite yeterli" değerlendirmesi göçme davranışının şeklini (sünek mi gevrek mi) göz ardı eder.

Madde 9 — Uygulama Yöntemleri (Wet Layup, Lamine, NSM)

Uygulama Teknikleri
  • Islak lamine (wet layup) yönteminde; yapısal doyurma epoksisi yüzeye sürülür, karbon fiber kumaş elyaf doğrultusuna dikkat edilerek serilir ve hava kabarcığı kalmayacak şekilde rulo ile bastırılır. Çok katlı uygulamalarda her kat arasında epoksi tekrarlanır.
  • Önceden kürlenmiş lamine şerit uygulamasında; şerit, yapısal yapıştırıcı epoksi ile beton yüzeyine yapıştırılır ve sabitleme süresince basınç altında tutulur.
  • NSM (yüzey altı gömülü) uygulamada; beton yüzeyine önceden belirlenen derinlik/genişlikte oyuk açılır, oyuk epoksi ile doldurulup FRP çubuk/şerit yerleştirilir.
  • Çok katlı wet layup uygulamalarında kat sayısı, üretici sınırları ve tasarım hesabına göre belirlenir; aşırı kalın/çok katlı uygulamalarda iç katmanlarda yetersiz doyurma riski artar. Sektör pratiğinde yaygın olarak atıfta bulunulan bir üst sınır, önceden kürlenmiş (pultruded) şeritlerde ~3 kat, sahada dökülen (kürlenen) kumaş uygulamalarında ~5 kattır; kesin sınır kullanılan ürün ve tasarım standardına göre teyit edilir.
  • İki bileşenli epoksi sistemlerinde, A (reçine) ve B (sertleştirici) bileşenlerinin karışım oranı, üretici tarafından belirtilen değere hassas şekilde (hacimce veya ağırlıkça) uyularak tartılır/ölçülür; göz kararı karıştırma kabul edilmez.
  • Karışımın pot life (işlenebilirlik süresi) takip edilir; bu süre aşıldıktan sonra karışım uygulanmaz. Pot life, ortam sıcaklığına bağlı olarak kısalıp uzayabilir.
  • Karışım, topaklanma veya renk farklılığı kalmayacak şekilde homojen hale getirilir.
Usta Der Ki
"Islak lamine (wet layup) uygulamasında kat sayısı arttıkça performans orantılı olarak artar, sınır yoktur."
Şantiye Gerçeği
Çok katlı wet layup uygulamalarında, katlar arasındaki epoksi tabakasının kalınlığı ve doyurma kalitesi kontrolü zorlaşır. Aşırı kalın/çok katlı uygulamalar, iç katmanlarda yetersiz doyurma ve tabakalar arası ayrılma (delaminasyon) riskini artırabilir; kat sayısı üretici sınırları ve tasarım hesabına göre belirlenmeli, "daha fazla kat daha güçlü" mantığıyla keyfi artırılmamalıdır.
Usta Der Ki
"İki bileşenli epoksi karışımında A:B oranı yaklaşık tutulursa sorun olmaz."
Şantiye Gerçeği
Epoksi sistemlerinde A ve B bileşenlerinin karışım oranı, üretici tarafından belirtilen değere hassas şekilde uyulması gereken kritik bir parametredir; yanlış oranda karıştırılan epoksi tam sertleşmeyebilir veya beklenenden farklı mekanik özellik gösterebilir. Ayrıca karışımın pot life (işlenebilirlik) süresi aşılmadan uygulanması gerekir; "yaklaşık oran yeterli" yaklaşımı sistemin tasarım performansını tehlikeye atar.

Madde 10 — Ankraj Sistemleri ve Debonding Önleme Detayları

Spike Ankraj ve Uç Detayları
  • Kumaş uçlarında, birleşim bölgelerinde ve yüksek debonding riski taşıyan detaylarda (kiriş eğilme/kesme güçlendirmesi, kare/dikdörtgen kolon sargılaması) karbon fiber spike tipi ankraj uygulanır.
  • Spike ankraj, ACI 440.2R-17 kapsamında bu tür detaylarda zorunlu bir bileşen olarak değerlendirilir; ankrajın doğru uygulanması, sistemin tasarım yükünü güvenle taşıyabilmesinin ön şartıdır.
  • Ankraj deliği çapı/derinliği ve fiber demeti dağıtım açısı, üretici teknik föyüne uygun şekilde uygulanır.
Usta Der Ki
"FRP ankrajı (spike anchor) opsiyonel bir detay, yapışma yeterliyse gerek yok."
Şantiye Gerçeği
Kumaş uçlarında ve yüksek debonding riski taşıyan detaylarda spike tipi ankraj, ACI 440.2R-17 kapsamında sistemin tasarım yükünü güvenle taşıyabilmesi için kritik bir bileşendir. Sahada "yapışma yeterli görünüyor" değerlendirmesi, sürdürülebilir uzun vadeli performansı garanti etmez; ankraj olmadan bırakılan uç detayları, zamanla ilerleyen debonding için başlangıç noktası olabilir.

Madde 11 — Kolon Sargılama (Confinement) ve Sismik Güçlendirme Esasları

Sargılama ve Deprem Güçlendirmesi
  • Kolon sargılama (confinement) uygulamasında, FRP'nin oluşturduğu enine basınç etkisiyle kolonun eksenel kapasitesi ve süneklik (deformasyon yeteneği) artırılır; bu, TBDY 2018 kapsamındaki mevcut bina değerlendirme/güçlendirme çalışmalarında yaygın bir yöntemdir.
  • Tam sargılama (full wrap) veya şerit sargılama (strip wrapping) seçimi, proje hesabına göre yapılır; sismik güçlendirme amaçlı uygulamalarda genellikle tam sargılama tercih edilir.
  • Fiber doğrultusu, sargılama uygulamalarında elemanın çevresi yönünde (hoop direction) olacak şekilde uygulanır; bindirme (lap) uzunluğu üretici talimatına göre sağlanır.
  • Kolon-kiriş birleşim bölgelerinde sargılamanın sürekliliği ve döşeme/kiriş ile çakışan noktalardaki detaylandırma, proje mühendisi tarafından özel olarak tasarlanır.

Madde 12 — Yangın Koruması, UV/Çevre Koruması, Bakım ve Periyodik Kontrol

Uzun Vadeli Koruma
  • FRP sisteminde kullanılan epoksi reçinelerin camsı geçiş sıcaklığı (Tg) tipik olarak 60-82°C aralığındadır; bu sıcaklığın üzerinde epoksi yumuşayıp yapışma performansını hızla kaybeder.
  • Yangın riski bulunan, kullanımdaki (occupied) binalarda FRP güçlendirilmiş elemanlar, uygun bir yangın koruma kaplamasıyla (vermikülit alçı sıva, kalsiyum silikat plaka veya eşdeğer sertifikalı sistem) korunur; gerekli yangına dayanım süresi (örn. 30, 60 veya 120 dakika) ve buna karşılık gelen koruma kalınlığı, projenin bağlı olduğu yangın yönetmeliği ve bina kullanım sınıfına göre belirlenir — bu, FRP standardının değil, genel yangın güvenliği mevzuatının belirlediği bir değerdir.
  • Dış ortamda uygulanan FRP sistemleri, epoksinin UV bozunmasını önlemek amacıyla UV dayanımlı bir koruyucu son kat (topcoat) ile kaplanır.
  • FRP yüzeyleri periyodik olarak (yılda en az 1 kez) görsel olarak kontrol edilir; şişme, ayrılma, renk değişimi veya darbe hasarı belirtileri aranır.
  • Koruma kaplamaları (yangın, UV) periyodik olarak kontrol edilip gerektiğinde yenilenir.
Önemli: Karbon fiberin kendisi yanıcı değildir, ancak sistemin yapışma performansı epoksi reçineye bağlıdır. "Karbon fiber yanmaz" ifadesi doğrudur ama sistemin yangın koşullarında yapısal performansını sürdürüp sürdürmediği ayrı bir mühendislik sorusudur.
Usta Der Ki
"FRP güçlendirme yapıldıktan sonra yangın riski önemli değil, karbon fiber yanıcı değildir."
Şantiye Gerçeği
Karbon fiberin kendisi yanıcı olmasa da, fiberi betona yapıştıran epoksi reçinenin camsı geçiş sıcaklığı (Tg) tipik olarak 60-82°C civarındadır; bu sıcaklığın üzerinde epoksi yumuşayıp yapışma performansını hızla kaybeder. Yangın riski olan, kullanımdaki binalarda FRP güçlendirilmiş elemanlar uygun yangın koruma kaplamasıyla korunmalıdır; aksi halde bir yangın senaryosunda güçlendirmenin sağladığı ek kapasite hızla kaybedilebilir.
Usta Der Ki
"Dış cephede uygulanan karbon fiber için UV koruyucu kaplama isteğe bağlıdır."
Şantiye Gerçeği
FRP sisteminde kullanılan epoksi reçineler UV ışığına maruz kaldığında zamanla bozunur (sararma, mikro çatlama, mekanik özellik kaybı). Dış ortamda uygulanan FRP sistemleri UV dayanımlı bir koruyucu son kat (topcoat) ile kaplanmalıdır; bu isteğe bağlı bir estetik detay değil, sistemin tasarım ömrünü koruyan işlevsel bir gerekliliktir.

Madde 13 — Montaj Toleransları ve Uygulama Koşulları

Saha Uygulama Kuralları
  • Uygulama, üretici tarafından belirtilen ortam sıcaklığı ve nem aralığında yapılır; aşırı düşük sıcaklıkta epoksi kürü yavaşlar/tamamlanmayabilir, aşırı yüksek sıcaklıkta işlenebilirlik süresi kısalır.
  • Fiber doğrultusu (yönü), tasarım projesinde belirtilen doğrultudan sapmayacak şekilde kontrol edilir; yanlış doğrultuda uygulanan fiber tasarım kapasitesini sağlamaz.
  • Bindirme (lap splice) uzunlukları ve konumları üretici/tasarım şartına uygun yapılır.
  • Uygulama sırasında ve kürleme süresince FRP yüzeyi mekanik hasara, toza ve neme karşı korunur.

Madde 14 — Kalite Kontrol ve Doğrulama Testleri

Performans Doğrulaması
Test / KontrolAmaç
Yüzey çekme (pull-off) testiBeton-FRP arası yapışma dayanımının doğrulanması (TS EN 1542)
Tıklama/sesli kontrol (tap test)Delaminasyon/boşluk bölgelerinin tespiti (içi boş ses = ayrılma belirtisi)
Fiber hacim oranı/kalınlık kontrolüUygulamanın tasarım kesitine uygunluğunun doğrulanması
Görsel kontrol (kabarcık, kırışıklık, renk)Uygulama işçilik kalitesinin doğrulanması
Kalite Kontrol Notu: Pull-off testi, proje ölçeğinden bağımsız olarak her projede uygulanır; bu test, güçlendirmenin temel varsayımı olan "beton-FRP arası yeterli yapışma" koşulunu doğrulayan tek somut saha testidir. Test sonuçları, üretici/standart tarafından öngörülen asgari değerle karşılaştırmalı olarak raporlanır.
Usta Der Ki
"Yüzey çekme dayanımı testi (pull-off) sadece büyük projelerde gerekli, küçük ölçekli güçlendirmede atlanabilir."
Şantiye Gerçeği
Pull-off testi, güçlendirmenin temel varsayımı olan "beton-FRP arası yeterli yapışma" koşulunu doğrulayan tek somut sahada testidir. Proje ölçeğinden bağımsız olarak, bu test yapılmadan güçlendirmenin tasarım hesabındaki yapışma varsayımı doğrulanmamış olur; küçük ölçekli bir proje de tıpkı büyük bir proje gibi yapısal güvenliği etkiler.

Madde 15 — İş Güvenliği ve Çalışma Şartları

Sahada Güvenlik
  • Epoksi reçine ve sertleştiricilerle çalışırken uygun KKD (eldiven, gözlük, solunum koruması) kullanılır; bu kimyasallar cilt/solunum tahrişine yol açabilir.
  • Kapalı/dar hacimlerde epoksi uygulaması sırasında yeterli havalandırma sağlanır.
  • Beton kırma/kumlama işlemlerinde toz maskesi ve göz koruması kullanılır.
  • Yüksekte çalışma gerektiren uygulamalarda düşme önleyici ekipman kullanılır.

Madde 16 — Garanti Şartları

Sorumluluk ve Süreler
KapsamGaranti/Sorumluluk
Doğrulanan yapışma/kapasite performansıProje şartına göre; pull-off ve tasarım hesap raporlarıyla belgelenir
FRP malzeme ve uygulama işçiliği (sözleşme garantisi)5 yıl
Koruma kaplaması (yangın/UV)2 yıl (üreticiye göre değişebilir)

Yapısal güçlendirme işleri yapının taşıyıcı sistem güvenliğini doğrudan etkilediğinden, işçilik/malzeme garantisi ForumCAD'in genel yüzeysel imalat kalemlerindeki asgari garantiden farklı olarak 5 yıl belirlenmiştir.

Tasarım ömrü ile sözleşme garantisi ayrımı: Doğru uygulanmış bir FRP güçlendirme sisteminin teknik tasarım ömrü, düzenli bakım/kontrol şartıyla genellikle 50 yılın üzerinde kabul edilir; ancak bu, sözleşmesel garanti süresiyle aynı şey değildir. Sözleşme garantisi (5 yıl), uygulayıcı firmanın malzeme/işçilik kusurlarına karşı taahhüdünü ifade eder. Sistemin uzun vadeli performansının izlenmesi için, sözleşme garantisi süresinin ötesinde de periyodik yıllık bakım/kontrol sözleşmesi (bkz. Madde 12) yaptırılması önerilir.

Önemli: Garanti kapsamı; yetersiz/atlanmış mevcut durum tespiti (Madde 4), onarılmamış donatı korozyonu üzerine uygulama, tasarım hesabına aykırı malzeme/kat sayısı seçimi veya bakım ihmali (koruma kaplaması yenilenmemesi) kaynaklı performans kayıplarını kapsamaz.

Madde 17 — Teslim Belgeleri

Dosya İçeriği
  • Mevcut durum tespit raporu (beton dayanımı, donatı durumu, çatlak/hasar tespiti)
  • Tasarım hesap raporu (kapasite artırımı, debonding kontrolü, çevresel azaltma katsayıları dahil)
  • Beton onarım kayıtları (varsa)
  • Yüzey hazırlığı ve pull-off test sonuçları
  • FRP malzeme teknik veri föyleri ve üretici sertifikaları
  • Uygulama günlük kayıtları (sıcaklık/nem, kat sayısı, kür süresi)
  • Ankraj detay çizimleri ve uygulama fotoğrafları
  • Yangın/UV koruma kaplaması teknik föyi (varsa)
  • Uygulama projesi (as-built)
  • Garanti belgeleri ve bakım talimatı

Madde 18 — Reddedilme Kriterleri

Kabul Dışı Durumlar
  • Mevcut durum tespiti yapılmadan veya onarılmamış donatı korozyonu/aktif çatlak üzerine uygulanan FRP
  • Tasarım hesap raporu (debonding/çevresel azaltma dahil) sunulmadan yapılan güçlendirme
  • Pull-off testi yapılmadan veya asgari yapışma dayanımı sağlanmadan devam edilen uygulama
  • Kare/dikdörtgen kolon sargılamasında köşe yuvarlatması yapılmadan uygulanan fiber
  • Yüksek debonding riski taşıyan detaylarda ankraj (spike anchor) uygulanmamış sistemler
  • Kullanımdaki binalarda yangın koruma değerlendirmesi yapılmamış FRP uygulamaları
  • Dış ortamda UV koruyucu son kat uygulanmamış FRP sistemleri
  • Üretici sınırları dışında (aşırı sıcaklık/nem, süre) uygulanmış epoksi/karışım

Beton Güçlendirme Projeniz mi Var?

Mevcut durum tespiti, FRP tasarım hesabı ve şartname uyarlaması için bize ulaşın.

WhatsApp ile İletişime Geç
PDF
Resmi Teknik Şartname PDF'ini İndirin Sözleşmelerinize doğrudan ekleyebileceğiniz resmi format — FCAD-TS-084
← Önceki Şartname
Zemin İyileştirme ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri
Sonraki Şartname →
Ahşap Dış Cephe Kaplama (Lambiri) Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri
← Tüm Şartname Serisine Dön
YÖ
Yasin Özçelik
İç Mimar · 15 Yıl Deneyim
İstanbul merkezli iç mimar. İnşaat sektöründe 15 yıllık saha deneyimiyle maliyet analizi, teknik şartname ve yapı denetimi konularında içerik üretiyor.
Danışmanlık Al