64 / 20 · Teknik Şartname Serisi

Granit ve Mermer Merdiven Basamağı Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri

13 madde
1 görsel
Maliyet tablosu dahil
Granit ve Mermer Merdiven Basamağı Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri
Granit ve Mermer Merdiven Basamağı Teknik Şartnamesi (FCAD-TS-065) | ForumCAD
Teknik Şartname Serisi — FCAD-TS-065

Granit ve Mermer
Merdiven Basamağı
Teknik Şartnamesi

FCAD-TS-065 Ağustos 2026 TS EN 12058 · TS EN 12371 · TS EN 14157 · TS EN 12004 · TS 3748 Kapsam: İç Mekan · Dış Mekan · Uçan Basamak · Merdiven Sahanlığı
İlgili Şartname — Mermer Kaplama İmalatları

Zemin ve duvar yüzeylerinde mermer kaplama gereksinimleri için FCAD Mermer Kaplama Şartnamesi'ne başvurun.

Mermer Kaplama Şartnamesi
Granit ve mermer merdiven basamağı detay — kayma kanalı (nosing groove), burun profili, tabla ve rıht birleşimi ile harç yatağı kesit gösterimi
Bu Şartname Kimlere Hitap Eder? İhale dosyasına merdiven basamağı kalemi ekleyecek mimar ve proje müelliflerine; malzeme kabulü ve saha kontrolü yapacak yapı denetimi temsilcilerine; teklif hazırlayan mermer ve granit imalatçılarına; uygulamayı denetleyecek şantiye şeflerine. Merdiven basamağı, zemin kaplamasından farklı bir sistem olup ayrı teknik gereksinim barındırır.

Madde 1 — Kapsam ve Uygulama Sınıflandırması

Bu şartname; binalarda granit, mermer ve diğer doğal taş merdiven basamaklarının (tabla, rıht, sahanlık plakaları) malzeme seçimi, boyutsal gereksinimler, yüzey işlemi, harç yatağı, kayma direnci ve montaj gereksinimlerini kapsar. Zemin ve duvar kaplamasından farklı olarak merdiven basamağı; buruna gelen darbe yükleri, tekrarlayan adım kuvvetleri ve kayma riski nedeniyle ek güvenlik gereksinimleri barındırır.

Uygulama SınıfıOrtamTrafikÖzel Gereksinim
M1 — İç Mekan KonutKuru, kontrollüDüşükMin. R10, min. 3 cm kalınlık
M2 — İç Mekan TicariKuru / ara sıra ıslakOrta-YüksekMin. R10, min. 3 cm, sert taş (granit önerilir)
M3 — Islak Hacim / Havuz KenarıSürekli ıslakOrtaMin. R11, su emme ≤ %0,4, granit zorunlu
M4 — Dış MekanHava şartlarıDüşük-OrtaMin. R11, don dayanımı zorunlu, mermer kabul edilmez
M5 — Uçan / Konsol Basamakİç veya dışHerMin. 5 cm kalınlık, statik hesap zorunlu
M6 — Kaçış Merdiveniİç mekanPanik yüküMin. R11, min. 3 cm, sert taş, kayma kanalı zorunlu
Merdiven Basamağı ≠ Zemin Kaplaması Zemin için uygun görünen bir malzeme, merdiven basamağında yetersiz kalabilir. Burun (nosing) bölgesine gelen topuk darbesi, aşınma direnci, rıht yüksekliği eşitliği ve kayma direnci merdivene özgü gereksinimlerdir. Bu şartname zemin kaplama şartnameleriyle birlikte değil, onların ötesinde uygulanır.

Madde 2 — Atıfta Bulunulan Standartlar

StandartKonu
TS EN 12058Doğal taş ürünleri — Zemin ve merdiven levhaları — Gereksinimler
TS EN 12057Doğal taş ürünleri — Modüler karolar — Gereksinimler
TS EN 12371Doğal taş deney yöntemleri — Don dayanımı tayini
TS EN 14157Doğal taş deney yöntemleri — Aşınma direnci tayini
TS EN 1766Kayma direnci deney yöntemi (pendulum)
TS EN 12004Yapı harçları — Seramik karo yapıştırıcıları — Gereksinimler
TS EN 998-2Yapı harçları için şartnameler — Dolgu harçları
TS EN 13888Derz dolgu malzemeleri — Gereksinimler ve deney yöntemleri
TS 3748Binalarda merdiven — Rıht yüksekliği, tabla genişliği, genişlik
TS EN 1991-1-1Yapılara etkiyen yükler — Merdiven kullanım yükleri
TS EN 12370Doğal taş deney yöntemleri — Su emme tayini

Madde 3 — Malzeme Sınıflandırması ve Seçim Kriterleri

3.1 Taş Türü Karşılaştırması
Taş TürüSertlik (Mohs)Asit DayanımıDon DayanımıMerdivende Kullanım
Granit6 – 7YüksekÇok yüksekTüm sınıflar — tercih edilir
Mermer3 – 4Düşük (asitte çözünür)OrtaM1 iç mekan konut — kısıtlı
Kireçtaşı / Travertin3 – 4Çok düşükDüşükYalnızca M1 iç mekan, sahanlık
Bazalt6 – 7YüksekÇok yüksekTüm sınıflar
Kompozit / Mühendislik Taşı6+ (kuvars)YüksekYüksekTüm sınıflar
Usta Der Ki
"Dış merdivene de mermer kullandık, içeride güzel duruyordu zaten."
Şantiye Gerçeği
Mermer karbonatlı (CaCO3) yapıda bir metamorfik kayaçtır. Don-çözülme döngüsünde mermer içindeki gözeneklere giren su donduktan sonra genişler ve taşı içten parçalar. İki veya üç kış sonrasında dış merdiven basamaklarında yüzey pullanması, kenar kırılmaları ve renk bozulması başlar. Bunun yanı sıra ıslak mermerde kayma katsayısı tehlikeli seviyelere düşer. Dış merdivende mermer kullanımı hem teknik hem de güvenlik açısından kabul edilemez; şartname gereği reddedilir.
3.2 Sınıfa Göre Taş Türü Gereksinimleri
  • M1 (İç Mekan Konut): Mermer, granit, bazalt — seçim serbest.
  • M2 (İç Mekan Ticari): Granit veya bazalt tercih edilir. Mermer yalnızca düşük trafikli dekoratif merdivenlerde, sert yüzey işlemi ile.
  • M3 (Islak Hacim): Granit, bazalt veya mühendislik taşı. Mermer, kireçtaşı ve travertin kabul edilmez.
  • M4 (Dış Mekan): Granit, bazalt veya mühendislik taşı. Mermer kesinlikle kabul edilmez.
  • M5 (Uçan Basamak): Granit veya mühendislik taşı. Min. 5 cm kalınlık, statik hesap zorunlu.
  • M6 (Kaçış Merdiveni): Granit veya bazalt. Sertliği ve don dayanımı belgeli olacaktır.

Madde 4 — Fiziksel Özellik Gereksinimleri

ÖzellikTest StandardıGranit Min.Mermer Min.Dış Mekan Min.
Basınç dayanımıTS EN 1926150 MPa100 MPa150 MPa
Eğilme dayanımıTS EN 1237212 MPa7 MPa12 MPa
Su emme (ağırlıkça)TS EN 12370≤ %0,40≤ %0,75≤ %0,20
Aşınma direnci (Böhme)TS EN 14157≤ 20 cm³/50 cm²≤ 23 cm³/50 cm²≤ 18 cm³/50 cm²
Don dayanımı (50 döngü)TS EN 12371ZorunluUygulanmaz (dış merdivende yasak)Zorunlu
Kayma direnciTS EN 1766R10 iç kuru, R11 ıslak/dışR10 iç kuruR11 minimum
Usta Der Ki
"Su emmeyi test ettirmedik, kaliteli granit, zaten iyi olur."
Şantiye Gerçeği
Granit geniş bir taş ailesidir ve su emme değeri %0,08'den %0,8'e kadar çıkabilir. Adı granit olan her taş don dayanımlı değildir. Dış merdivende su emme değeri %0,20'nin üzerinde olan granit, soğuk iklimlerde 3-5 kış sonunda yüzey pullanması, renk bozulması ve kenar kırılmaları üretir. Deney raporu olmadan teslim alınan malzeme "kaliteli görünüm"den öteye geçemez; hasar oluştuğunda taş değiştirilmek zorunda kalınır ve bu maliyet tamamen müteahhide döner.

Madde 5 — Boyutsal Gereksinimler

Granit merdiven basamağı kesit detayı — tabla kalınlığı, burun (nosing) projeksiyonu, kayma kanalı boyutları, rıht birleşimi ve harç yatağı kalınlığı ölçülü çizimi
5.1 Tabla Kalınlığı
UygulamaMin. Tabla KalınlığıGerekçe
İç mekan konut (M1)3,0 cmTopuk darbesi ve nokta yük kapasitesi
İç mekan ticari (M2)3,0 cmYüksek trafik altında kırılma önleme
Islak hacim / havuz (M3)3,0 cmKayıp su ile gelen ek yük koşulları
Dış mekan (M4)3,0 cmDon-çözülme ve termal yük
Uçan / konsol basamak (M5)5,0 cmKonsol mesnetlenmesi, statik hesap zorunlu
Kaçış merdiveni (M6)3,0 cmPanik yükü: min. 5 kN/m²
Usta Der Ki
"İnce granit kullandık, 2 cm'lik geldi, ucuza geldi. Granit sert, dayanır."
Şantiye Gerçeği
2 cm granit levha, zemin kaplamaya uygundur; merdiven basamağına değil. Basamak üzerine topuk darbesi belirli bir noktaya 1-2 kN mertebesinde ani yük uygular. 2 cm'lik levha bu yükü burun bölgesinde taşıyamaz; burun altında boşluk varsa levha eğilme altında çatlar ve ayrılır. Kırık bir merdiven basamağının en tehlikeli anı, kırığın henüz görünmediği ilk dönemdir — yük altında aniden açılır. Minimum 3 cm kalınlık pazarlık konusu değildir.
5.2 Burun (Nosing) Profili ve Kayma Kanalı

Merdiven basamağının ön kenarı (burun / nosing), kullanım sırasında en yüksek darbe ve kayma riskinin oluştuğu bölgedir. Bu bölgede gereken önlemler:

  • Burun projeksiyonu: Rıhtan öne çıkma 2 – 3 cm arasında olacaktır. 3 cm'yi aşan çıkma denge sorunu oluşturur.
  • Burun kenar profili: Dik (90°) keskin kenar kabul edilmez. Min. 5 mm yuvarlatılmış profil (R5) veya pah (45°, min. 5×5 mm) zorunludur.
  • Kayma kanalı (anti-slip groove): Tüm sınıflarda zorunlu. Özellikleri:
    • Kanal genişliği: 3 – 8 mm
    • Kanal derinliği: 2 – 4 mm
    • Burun kenarına uzaklık: 1 – 2 cm
    • Minimum kanal sayısı: 2 (konut); 3 (ticari, ıslak, dış mekan, kaçış)
    • Kanallar burun boyunca kesintisiz ve paralel olacaktır
Usta Der Ki
"Kayma kanalı kestik ama estetik bozuldu, iş sahibi beğenmedi. Düz bıraktık."
Şantiye Gerçeği
Kayma kanalı olmayan granit ve mermer basamak, ıslakken kayma katsayısı R9'un altına düşebilir. R9, güvenli yürüyüş için minimum kabul edilen değerdir; altında kalan yüzey güvenlik sınırının dışındadır. Islak mermer basamakta kayanın kırık bacak, omurga yaralanması ve daha ağır sonuçlarla biten düşmelere yol açması sıktır. Estetik kaygı, güvenlik gereksiniminin önüne geçemez. Kayma kanalı binalarda zorunlu güvenlik tedbiridir; estetik değerlendirmeye kapalı bir teknik gerekliliktir.
5.3 Boyutsal Toleranslar
  • Tabla uzunluk ve genişlik: ±1,0 mm
  • Tabla kalınlık: ±1,0 mm (nominal değerin, min. kalınlık altına inilmez)
  • Köşe dikliği: 2 m'de max. 1 mm sapma
  • Düzlük: 1 m mastar altında max. 1 mm sapma (tabla yüzeyinde)
  • Kenar düzlüğü (profil): 1 m boyunca max. 0,5 mm sapma

Madde 6 — Ergonomi ve Rıht-Tabla Boyutlandırması

6.1 Adım Ergonomi Formülü

Merdiven boyutlandırması TS 3748 kapsamında 2R + T = 62 – 65 cm formülüne uygun olacaktır (R = rıht yüksekliği, T = tabla genişliği).

KullanımMin. Rıht (mm)Maks. Rıht (mm)Min. Tabla (mm)
M1 Konut merdiveni140185230
M2 Ticari / Ofis140175250
M3 Islak hacim130175250
M4 Dış mekan130180250
M6 Kaçış merdiveni130175250
6.2 Rıht Yüksekliği Eşitliği

Aynı merdiven kolundaki tüm basamaklarda rıht yüksekliği tutarlı olacaktır.

  • İki ardışık basamak arasında rıht yüksekliği farkı: maksimum 5 mm
  • Tüm kol boyunca maksimum sapma aralığı: 10 mm
  • İlk ve son basamak özellikle kontrol edilecektir — sahanlık bağlantısında rıht farkı en sık görülen hatadır
Usta Der Ki
"Rıht yüksekliklerinde 1 cm fark var ama fark edilmez, göze batmıyor."
Şantiye Gerçeği
İnsan merdiven çıkarken veya inerken bilinçdışı olarak adım ritmi oluşturur. Rıht yüksekliğindeki 10 mm'yi aşan fark bu ritmi bozar ve düşmeye neden olur. İstatistiklere göre merdiven kazalarının önemli bir kısmı eşit olmayan rıht yüksekliklerinden kaynaklanmaktadır; bu durum yapı denetiminde teknik uygunsuzluk olarak saptanır. "Göze batmıyor" kriteri güvenlik gereksiniminin karşılandığını göstermez.

Madde 7 — Harç Yatağı ve Yapıştırma

7.1 Harç Yatağı Yöntemi

Merdiven basamakları tam dolu harç yatağı üzerine oturtulacaktır. Yapı zeminine veya karkasa sadece köşe veya kenar noktasından temas eden yapıştırma yöntemi kabul edilmez.

YöntemUygulama KoşuluMin. Temas Yüzeyi
Çimento esaslı C2TE sınıfı yapıştırıcı (EN 12004)M1-M6 tüm sınıflar — tercih edilir%90 (geri yüzey düzgün altta)
Geleneksel çimento-kum harcı (1:3)M1-M2 — taşıyıcı zemin veya beton merdiven%85, tam temas kontrolü
Epoksi yapıştırıcıM3 ıslak hacim, M5 uçan basamak%95
7.2 Boşluk Kontrolü — Tam Temas Muayenesi

Harç yatağında hava boşluğu varlığı, basamak altındaki taşıyıcı kuvveti noktasal yüke dönüştürür ve kırılma riskini dramatik biçimde artırır. Her basamak, harç sertleşmeden önce aşağıdaki yöntemlerle kontrol edilecektir:

  • Kauçuk tokmak testi: Döşeme sonrasında tüm yüzey sistematik olarak kauçuk tokmakla vurulacak; içi boş ses veren bölge saptandığında sökülerek yeniden döşenecektir.
  • Kontrol: 85% temas kuralı: Harç kalıntısı analizi ile basamak alt yüzeyinin en az %85'inin harç ile temas ettiği doğrulanacaktır.
  • İlk basamak ve son basamak öncelikli kontrol noktalarıdır; bu noktalar en fazla konsantrik yük alan konumlardır.
Usta Der Ki
"Üfleme ile kontrol ettik, ses vermiyor, tamam. Hızlı kontrol yöntemi bu."
Şantiye Gerçeği
Üfleme ile ses kontrolü ancak büyük boşlukları saptar; 5-10 cm çapındaki orta boy boşluklar kaçar. Bu boşluklar doğrudan üzerine bir topuk darbesi aldığında levhayı yerinden fırlatır. Kauçuk tokmakla sistematik vurma tüm yüzey karelerini kapsayan, duyulan ses farklılığına dayalı tek güvenilir saha yöntemidir. Büyük projelerde ayrıca yapıştırıcı temas analizi (harç izleri) yapılmaktadır.

Madde 8 — Yüzey İşlemi ve Kayma Direnci

8.1 Yüzey İşlemi Tipleri
Yüzey İşlemiAçıklamaKuru R SınıfıIslak R SınıfıUygulanabilir Sınıf
Parlak (cilalı / levha)Yüksek yansıma, düzR9R8 veya altıYalnızca M1 kuru iç mekan
Honed (mat cilalı)Yarı mat, düzR9-R10R9M1, M2 kuru
Kumlanmış (sandblasted)Mat, hafif pürüzlüR11R10M1-M4
Termal işlem (flamed)Pürüzlü, ısı ile açılmışR11-R12R11M2-M6 — önerilir
Brush / FırçalanmışÇizgi desenli, orta pürüzR10R10M1-M3
Lychee / Kaya yüzeyiYüksek pürüzlü, doğalR12R11M4 dış mekan tercih
Parlak Mermer Basamak — Yalnızca M1 Kuru İç Mekan Parlak cilalı yüzey kayma direncini ciddi ölçüde düşürür. Islak koşulda R8 veya altına düşen parlak mermer basamak, uluslararası güvenlik standartlarında "tehlikeli yüzey" olarak sınıflandırılmaktadır. Banyo, havuz kenarı, yağmura açık dış mekan veya kaçış merdiveni için parlak yüzey kesinlikle kabul edilmez. Konut iç merdiveninde bile yaşlı ve çocuk kullanıcılar için parlak yüzeyden kaçınılması önerilir.

Madde 9 — Dış Mekan Özel Gereksinimleri

9.1 Don-Çözülme Dayanımı

Dış mekan uygulamalarında (M4) kullanılacak tüm granit, bazalt ve diğer taş malzeme TS EN 12371 standardına göre don dayanımı testinden geçirilecektir. Deney raporu olmaksızın dış merdivende doğal taş kullanılamaz.

  • Don döngüsü sayısı: Minimum 50 döngü (–20°C ile +20°C arası)
  • Kabul kriteri: 50 döngü sonrasında eğilme dayanımında max. %20 kayıp; görsel hasar yok
  • Taş sertifika numarası teslimat belgelerinde yer alacaktır
9.2 Drenaj ve Su Giderimi
  • Dış merdiven tablalarına min. %1,5 eğim verilecektir (su birikimi önlenmesi için).
  • Tabla kenarlarında yağmur oluğu veya damlalık profili uygulanacaktır.
  • Sahanlık plakaları minimum %1 eğimli döşenecektir.
  • Harç ve derz dolgusu su geçirmez formülasyonlu olacaktır.
9.3 Malzeme ve Yüzey Koruma
  • Tüm taş yüzeylere su itici (hidrofobik) koruyucu uygulacaktır; bu uygulama yüzey özelliklerini değiştirmeyecek ve kayma direncini düşürmeyecektir.
  • Su itici koruyucu, tüm yüzey işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanacaktır.
  • Uygulama sonrası kayma direnci yeniden ölçülecektir.

Madde 10 — Derz ve Dilatasyon

10.1 Basamak Arası Derz
  • Tabla ile rıht levhası arası derz: 1 – 2 mm, renk uyumlu çimento esaslı derz dolgusu.
  • Isla hacim ve dış mekanda: epoxi veya poliüretan derz dolgusu zorunlu.
  • Derz genişliği tüm uzunluk boyunca eşit olacaktır.
10.2 Dilatasyon Derzi
  • Merdiven her sahanlık düzeyinde, hem tabla hem rıhtta bitişik yapı elemanından elastik (silikon veya PU) derz ile ayrılacaktır.
  • 10'dan fazla basamaktan oluşan kolda orta sahanlıkta da dilatasyon uygulanacaktır.
  • Dış merdivenlerde her beş basamakta bir dilatasyon gözden geçirilecektir.

Madde 11 — Malzeme Kabulü

11.1 Teslimatta Kontrol
  • Her levha görsel olarak incelenecektir: yüzey çatlağı, kıl çatlak (hairline crack), renk damarı, delik, kırık kenar.
  • Kıl çatlak: eğilme yükü altında açılır — görünürde küçük çatlak sahada tehlikeli hasar üretir. Kıl çatlak olan basamak reddedilir.
  • Levhalar lot numarası ile gruplandırılmış ve deney raporuna bağlantılı olacaktır.
  • Su emme, don dayanımı ve aşınma direnci deney raporları her parti için talep edilecektir.
Usta Der Ki
"Kırık basamak geldi ama küçük kırık kenar, taktık. Derz dolunca belli olmaz."
Şantiye Gerçeği
Taştaki kırık, malzemenin iç gerilme dengesi bozulmuş olduğunu gösterir. "Küçük" görünen bir kenar kırığı, gözle görülmeyen iç çatlakla birlikte bulunabilir. Yük altında bu çatlak büyür; basamak tam kullanıma alındıktan sonra bir topuk darbesi ya da ağır bir nesne düşmesiyle büyük parça halinde ayrılır. Kırık basamak kullanıcı için keskin taş yüzeyi anlamına gelir. Hasar oluştuğunda artık "estetik sorun" değil, "can güvenliği sorunu" haline gelir.

Madde 12 — Yüzey Temizliği ve Asit Kullanımı

Mermer Yüzeylerde Asit Temizliği Kesinlikle Yasaktır Mermer karbonatlı yapıdadır ve asitle temas ettiğinde kimyasal çözünme yaşanır. Tuz ruhu (hidroklorik asit), sirke, limon suyu, asit bazlı kireç çözücüler ve belirli yapı temizleyicileri mermer yüzeyini soluklaştırır, mattır ve kayma direncini değiştirir. Granit bu konuda çok daha dayanıklı olmakla birlikte konsantre asitlerden korunmalıdır.
  • Tüm doğal taş merdiven yüzeyleri pH nötr temizleyici ile temizlenecektir.
  • Yapı inşaatı sürecinde mermer basamaklar derhal koruyucu mukavva veya köpük levha ile kaplanacak ve tamamlanana kadar korunacaktır.
  • Harç ve derz artıkları nemli bezle hemen alınacak; sertleştikten sonra asit kullanılarak değil, mekanik yöntemlerle (plastik kazıyıcı) temizlenecektir.

Madde 13 — Kalite Kontrol ve Muayene

Kontrol KalemiYöntemKabul Kriteri
Malzeme deney raporlarıBelge incelemesiSu emme, don, aşınma — sınıf gereksinimlerine uygun
Tabla kalınlığıKumpas ölçümü (4 köşe + orta)Min. sınıf kalınlığı, tolerans ±1 mm
Yüzey görsel muayeneGözle, yan ışıkÇatlak, kıl çatlak, delik, kenar kırığı yok
Harç yatağı boşluk kontrolüKauçuk tokmak, sistematikİçi boş ses veren bölge yok
Tabla düzlüğü1 m mastarMaks. 1 mm sapma
Rıht yüksekliği eşitliğiCetvel ölçümü (her basamak)Ardışık basamak farkı maks. 5 mm
Burun projeksiyonuCetvel ölçümü2 – 3 cm, üniform
Kayma kanalıKumpas + görselBoyut, sayı ve süreklilik uygun
Kayma direnciPendulum (TS EN 1766)Sınıfa göre R10 / R11 minimum
Derz genişliği ve dolgusuGörsel + kumpas1-2 mm, tam dolu, homojen renk

Madde 14 — Reddedilme Kriterleri

  • Dış merdivende mermer, kireçtaşı veya travertin kullanılmış olması
  • Tabla kalınlığının sınıf minimumunun altında olması
  • Don dayanımı deney raporu olmaksızın dış merdivende malzeme teslimi
  • Kayma kanalı olmayan parlak yüzey basamak — M2 ve üzeri sınıflarda
  • Harç yatağında boşluk tespiti (tokmak testi ile)
  • Rıht yüksekliği farkının ardışık basamaklarda 5 mm'yi aşması
  • Yüzeyde kıl çatlak, kırık kenar veya büyük renk damar uyumsuzluğu
  • Kayma direncinin sınıf gereksiniminin altında çıkması
  • Tabla yüzey düzlüğünün 1 m'de 1 mm'yi aşması
  • Malzeme deney raporunun ibraz edilememesi
Kabul Edilmez Usta İfadeleri "Dış merdivene mermer kullandık, güzel duruyor" / "2 cm granit sert dayanır" / "Kayma kanalı estetik bozuyor" / "Kırık basamak küçük, taktık" / "Test yaptırmadık kaliteli granit zaten" / "Üflemeyle kontrol ettik" / "Rıht farkı 1 cm ama fark edilmez" / "Harç artığını asitle temizledik, çok kolay oldu" — hiçbiri teknik veya güvenlik gereksiniminden vazgeçme gerekçesi olamaz.

Madde 15 — Bakım ve Koruma

  • Granit: Yılda bir su itici koruyucu yenilenmesi önerilir; 6 ayda bir görsel kontrolü.
  • Mermer: 6 ayda bir kristalizasyon işlemi ile parlaklık yenileme opsiyonel; asit kesinlikle uygulanmayacaktır.
  • Kayma kanalları: Yılda bir temizlenerek oluk içinde kir ve biyolojik birikim giderilecektir. Doldurulan veya zarar gören kanal mekanik yöntemlerle yeniden açılacaktır.
  • Dış merdiven: Her kış öncesinde yüzey kontrolü; dökülme ve pullanma başlamışsa profesyonel değerlendirme.
  • Çatlak tespit edildiğinde derhal kullanımdan kaldırılıp tamir veya değiştirme yapılacaktır.

Merdiven basamağı seçimi, malzeme kabulü veya sözleşme şartnamesi için teknik danışmanlık alın.

WhatsApp'tan Yazın

Resmi Teknik Şartname — PDF

FCAD-TS-065 · Tüm maddeler · Sözleşmeye doğrudan eklenebilir format

PDF İndir

İlgili şartnameler: Mermer Kaplama İmalatları · Seramik Kaplama · Çelik Merdiven İmalatları

← Önceki Şartname
Bina ve Temel Topraklaması Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri
Sonraki Şartname →
Dekoratif Mikrobeton Kaplama Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri
← Tüm Şartname Serisine Dön
YÖ
Yasin Özçelik
İç Mimar · 15 Yıl Deneyim
İstanbul merkezli iç mimar. İnşaat sektöründe 15 yıllık saha deneyimiyle maliyet analizi, teknik şartname ve yapı denetimi konularında içerik üretiyor.
Danışmanlık Al